RSNetWorx for Ethernet/Device Net

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
plcprogrammer
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 28, 2010
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 19 Фев, 2012 10:31:07    Заголовок сообщения: RSNetWorx for Ethernet/Device Net Ответить с цитатой

RSNetWorx for Ethernet - не могу загрузить конфигурацию сети в контроллер. Network->Properties->SetOnlinePath->AB_ETHIP-1, Ethernet ->
192.168.1.10 -> выбираю требуемый сетевой модуль - и все...
Кнопочка Ок неактивна, чтобы я не делал.
В итоге ни загрузить конфигурацию, ни выгрузить, ни сканлист создать, ни диагностику посмотреть...
Авторизации все стоят (RSLogix,RSLinx,RSNetWorx).
Контроллеры Control Logix(1756-ENBT/A) и CompactLogix (1768-ENBT/A)
Программы загружены по сети с использованием IP драйвера связи.
Сетевые модули в Run (нет ошибки cети), удаленные контроллеры в Run(ошибка в конфигурации сети) - при попытке достума к свойствам модуля удаленного PLC - пишет, что модуль недоступен (типа несконфигурирован). Сетевой модуль доступен.
Программы в контроллерах работают, нет обмена данными по сети.
По аналогии с Control Net создал сетевую конфигурацию Ethernet.
А загрузить ее не могу. Неправильный драйвер связи?
Я могу видеть все программы контроллеров в режиме онлайн по сети, а загрузить в них сетевую конфигурацию не могу.
Обмен данными простой (produced/comsumed tags) - тип данных пользовательский, идентичен для обоих контрроллеров (соответствующих).
Подскажите что не так или хотя бы где это по людски описано. Всю документацию, что нашел на англ. и русск. языках посмотрел уже.
Ни полслова про чудо кнопочку и вообще про загрузку конфигурации вкупе с правильным драйвером связи.
А вообще это работает?
Похожая карти на и с Device Net.
RSNetWorx for Control Net работает как положено, все грузится и т.п.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 20 Фев, 2012 8:38:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот документ по RSNetworx for Ethernet.
Вот документ по RSNetworx for DeviceNet.
остальную информацию см. в Help, как указано в этих брошюрах.

Вот ещё полезный документ:
EtherNetIP System Troubleshooting.


Сеть физически работает? Все контроллеры в ней пингуются?
Какую версию RSNetworx используете?
Windows Firewall запрещена?
Иногда приходится пеhеустановить RSNetworx.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
plcprogrammer
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 28, 2010
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 20 Фев, 2012 9:41:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Документы хорошие наверно, но мне не помогли.
У меня сеть 1 ControlLogix и 3 СompactLogix.
Ситуация анекдотическая. Все пингуется. Сеть вроде как живая несмотря на экзотический роутер от Rockwell - Stratix 8000 - настроен тупо на Static адресацию.
Со стороны ControlLogix есть связь и данные принимаются от CompactLogix. А вот со стороны CompactLogix ни данных ни связи.
Produced/Consumed данные идентичные с обоих сторон.
Созданые пользовательские блоки данных просто тупо скопированы из одного проекта в другой, чтобы не было чудес.
Module Fault : Code 16#0109 Connection Request Error:invalid connection size - Tag...ENBT/A:I

если верить тому что написано, то слишком много данных на входе ?
Структура: DINT (2)
DINT (2)
Bool
Real (60)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plcprogrammer
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 28, 2010
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 20 Фев, 2012 9:46:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это диагностическая информация от одного из CompactLogix. RSNetWorx v8.0
Что делать, если действительно слишком много данных на вход CompactLogix (а сколько допустимо?)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plcprogrammer
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 28, 2010
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 20 Фев, 2012 10:18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пардон. Это отнюдь не входные данные.
Скорее какая-то диагностика.
Есть идеи у кого-то что это за чудо такое?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 20 Фев, 2012 11:04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

plcprogrammer писал(а):
Пардон. Это отнюдь не входные данные.
Скорее какая-то диагностика.
Есть идеи у кого-то что это за чудо такое?


Идеи, разумеется, есть.
Сообщение
Код:
(Code 16#0109) Connection Request Error: Invalid connection size
означает, что в конфигурации этого модуля указан некорректный размер данных.

Нужно тщательно проверить конфигурацию проблемных модулей.
Возможно, нужно проверить указанный в конфигурации размер шасси и отключить "rack optimization".
Возможно, нужно удалить проблемные модули и создать их заново.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
plcprogrammer
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 28, 2010
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 20 Фев, 2012 12:00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо. Буду проверять.
Правда я одно не понял - это ошибка Ethernet модуля 1756 - Control Logix - у которого все в Run и который работает и все принимает.
А ошибка эта есть в конфигурации Ethernet coeдинения Compact Logix, куда этот модуль прописан для обмена данными. Исходя из вышесказанного, я не очень понял, какую именно конфигурацию/модуль нужно проверять. Модуль Ethernet - 1756-ENBT/A . модуль 1768-ENBT/A
Ругается на Module defined tags, которые создаются автоматически и очень напоминают какую-то диагностику удаленного модуля. Slot Status bits - все кстати в 1. Все три контроллера - одна и та же ошибка.
Можно несколько поподробнее для чайника куда именно надо бежать и что проверять. Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 22 Фев, 2012 7:15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

... а может скриншотики проблем вставить в сообщения - может что то и прояснило бы ...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plcprogrammer
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 28, 2010
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 22 Фев, 2012 16:20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как выяснилось, все очень просто на самом деле.
Сетевые имена одних и тех же устройств в конфигурациях участников сети должны быть идентичны как и их размер rack.
И вся любовь.
RSNetWorx для Ethernet не нужен.
Спасибо всем за участие.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 24 Фев, 2012 13:54:00    Заголовок сообщения: Re: RSNetWorx for Ethernet/Device Net Ответить с цитатой

plcprogrammer писал(а):

Похожая карти на и с Device Net.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n