Зарегистрирован: Nov 26, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Ср 14 Мар, 2012 5:25:20 Заголовок сообщения: 1769-L32E
У когонить бывало такое что контроллер периодически теряет Ethernet??? Его перестает видеть RSLinx и HMI. Прошивка 18.хх. После перезагрузки проблема уходит, где-то на сутки. Терминаторы стоят на местах и контакт с ними нормальный. Не подскажете что с этим можно сделать?
У когонить бывало такое что контроллер периодически теряет Ethernet??? Его перестает видеть RSLinx и HMI. Прошивка 18.хх. После перезагрузки проблема уходит, где-то на сутки. Терминаторы стоят на местах и контакт с ними нормальный. Не подскажете что с этим можно сделать?
Было (версия 17, потом 19) началось после грозы.
Меняли по частям, но сначала запитали от UPS (не более
одного действия за неделю):
- блок питания
- процессор
- ASCII модуль.
Последняя замена помогла.
Питающая сеть плохая.
Старые процессор + блок питания, рабочие, но
при включении в том-же месте бардак начинается.
Кабель (два линка штатных, плюс еще один) не причем.
Внутри шкафа компьютер и процессор общаются через коммутатор.
Запрет и разрешение порта Ethernet результата не дает.