Подключения модуля RTD

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
piv
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 28, 2010
Сообщения: 12
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 26 Мар, 2012 10:30:21    Заголовок сообщения: Подключения модуля RTD Ответить с цитатой

Здрайствуйте, форумчане!
Стоит задача в профилактике подключений к модулю RTD (точная модель неизвестна, пока.....), находящегося в корзине ПЛК PLC5/30.
Вопрос: можно ли снимать клемник, находящийся на модуле RTD, без отключения питания (просто часть оборудования в работе)?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 26 Мар, 2012 12:21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!

Клеммник на передней панели модуля, не выключая питания, снимать можно, модуль от этого не сломается.

Модуль из каркаса PLC-5 под напряжением вынимать нельзя.

ВНИМАНИЕ! В принципе, проект в контроллере может быть построен так, что при отсутствии входного сигнала на входе модуля может улететь в какую-нибудь программу диагностики или обработки обрыва входной цепи, мало ли, и что-нибудь там включить, переключить, установить и т.п.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
piv
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 28, 2010
Сообщения: 12
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 26 Мар, 2012 13:40:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо!!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 27 Мар, 2012 18:23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обрыв цепи терморезистора система может воспринять как скачок температуры за максимум (зависит от культуры программиста) или неисправность цепи и включит блокировку. Будьте внимательны!

А модулю, да, ничего не поделается. Только из корзины сам модуль не вынимайте (и не вставляйте) при включенном питании.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n