Эх рано я на губу раскатал на SCADA. Появилась недавно от учебы время, щас есть 4 дня отдыха, проведу все над обучением RSlogix. Очень надеюсь на вашу помощь и понимание.
Я для курсача делаю стенд, состоящий из емкости, датчика с выходом 4-20 и МИМ. Все это дело управляется ремиконтом Р130. Надо будет снимать кривую разгона. И я очень хочу использовать свой L30. Но изучение RSlogix вообще не дается((( Где можно почитать. Читал пару мануалов, но они дают поверхностную информацию. Надо просто запрограммировать аналоговый вход, но как оказалась это не так уж и просто.
Как я понял для начала работы с RSlogix нужно подключить модули?
Из всех модулей у меня автоматом определился один, это нормально?
Теперь немножко разобрался. Интересная конечно логика, я думал модули автоматически определяются. Возникла одна проблема, один из модулей определяется, как то не так. Подключил пока только два 1769-IF4.
Вот в чем проблема:
Для "хитрых" модулей надо будет ещё и EDS-файл в систему подкидывать предварительно.
А в Вашем случае - все ли разъёмы между модулями состыкованы? Концевая заглушка на локальной шине за последним модулем в линейке установлена? Реальный тип модуля соответствует указанному в конфигурации проекта?
А что вы имеете ввиду под хитрыми модулями? У меня есть только модули релейного входа/выхода и модули аналогового входа.
Если модуль есть в списке тех, которые Вы можете добавить, значит EDS (Electronics Data Sheets) этого модуля уже прописан в пакете Rockwell Software. Есть модули от других производителей (от Прософт, от Спектрум, от Эндерс-Хаузер, Дэнфосс и проч.), EDS которых надо зарегистрировать, прежде чем Вы сможете добавить их в проект. Иначе контроллер просто не будет знать как с ними общаться.
А что вы имеете ввиду под хитрыми модулями? У меня есть только модули релейного входа/выхода и модули аналогового входа.
Если модуль есть в списке тех, которые Вы можете добавить, значит EDS (Electronics Data Sheets) этого модуля уже прописан в пакете Rockwell Software. Есть модули от других производителей (от Прософт, от Спектрум, от Эндерс-Хаузер, Дэнфосс и проч.), EDS которых надо зарегистрировать, прежде чем Вы сможете добавить их в проект. Иначе контроллер просто не будет знать как с ними общаться.
Внесу поправку:
EDS использует RSLinx для отображения модуля (в противном случае в RSWho будет вопросительный знак). В новых устройствах EDS хранится в самом устройстве.
для удобного добавления модуля в проект Logix надо иметь AOP (ADD-On Profile) конкретного модуля, иначе придется добавлять как Generic. Эта проблема бывает с новейшими модулями и продолжается для 1769-SM*
Последний раз редактировалось: dv_ (Ср 11 Апр, 2012 6:25:36), всего редактировалось 1 раз
Спасибо, теперь понятно, что такое EDS. Ну проблему с 1769-if4? так и не решил. Нашел код ошибки. Проблема скорее всего с контактами, буду позванивать. Ну хоть один работает . Подключил еще 1769-IQ16 (2шт) 1769-ow16 и 1769-if4. В запасе еще есть БП и 1769-ow16.
Хотел еще спросить. Объект управления находиться в 20м от pls, для связи с контроллером я планирую использовать обычный сетевой провод. Думаете потянет?
А каковы характеристики сигнала, передаваемого на объект управления? Это дискрет? Аналоговое напряжение, или ток?
Под "обычным сетевым проводом" что Вы имете ввиду, алюминиевую "лапшу" АПП?
Планирую отслеживать температуру в двух точках. Ну и несколько дискретных сигналов. Ну типа вот такой кабель http://www.el-feel.ru/product_1386.html У меня его просто 4 км, жилы медные, думаю потянет). Соленоиды через симисторы подключу.
Если для измерения температуры Вы планируете использовать терморезисторы, то Ваш кабель вполне подойдёт, как для подключения сенсора к термопреобразователю, так и для подключения термопреобразователя к аналоговому входу контроллера. Тут правда, есть натяжка - по всем правилам к колодке модуля должны поключаться гибкие провода с многопроволочными жилами.
Для подключения соленоидов я бы такой кабель использовать по-остерёгся, т.к. изоляция может не выдержать.
Спасибо, буду побывать, осталось только ТС с ТП купить. А насчет соленоида думаю все будет окай, я же через семистор подключать собрался. Установлю БП прям на ОУ. Надо и электро привод запускать (вентиляция) и электро подогрев.
Всем, доброго времени суток, продолжаю дальше свое исследование неведомой штуковины . Почти закончил стенд с Р-130. Скоро кривую разгона снимать буду. Четвертый курс, а до сих пор смутно понимаю, зачем её снимать. Был на практике, спрашивал у слесарей и наладчиков КИПиА, дак они сказали, мол на х..й тебе это надо. Говорят и так все нормально работает. Может, кто подскажет литературу, где были бы примеры, а не страшные формулы, которые все желание учиться отбивают. И еще хотелось бы узнать, как часто приходиться рассчитывать реальные объекты, если вообще вы это делаете?
А теперь по теме:
Задача, включить лампочку, когда на входе 1 и на оборот. Но не фига не получается. Лампочка горит, только тогда, когда я ручками, прописываю в теге 1. Программа не выполняется, контроллер находиться в режиме REM, пробовал создать два тега, не привязывая их к тегам контроллера, программа выполняется. Не совсем еще понятна логика, программирования(.
Добавлено: Вт 01 Май, 2012 7:47:50 Заголовок сообщения:
Мне вот тоже, как Вы выражаетесь, "ни фига не понятно".
О каких именно тэгах Вы ведёте речь?
И активна ли у Вас сама задача?
Программу "в студию", ибо по по фотографии не лечим!
Часовой пояс: GMT + 1 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.146 секунды