| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Gray_Gray Частый гость


Зарегистрирован: Jan 25, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина, Донецкая обл.
|
Добавлено: Вт 20 Мар, 2012 15:05:53 Заголовок сообщения: PanelView1000 (2711-T10C8), подключение к ПК для Upload |
|
|
Всем привет!!! Подобная тема однажды поднималась на форуме очень давно и с другой конфигурацией панели. В данном случае имеем на панели следующие терминалы:
DH+ (подключен к ПЛК)
Printer Port RS-232
В документации указано, что RS-232 порт только для принтера. Обеспечить связь ПК по DH+ не удалось.
Подскажите, возможно ли подключиться point to point для выгрузки проекта без дополнительных устройств и какой в таком случае выбирать драйвер в линксе? Заранее благодарен. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 20 Мар, 2012 15:40:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Подключиться можно адаптером 1784-U2DHP.
Драйвер в RSLinx v2.53 и более поздних версий - "1784-U2DHP for DH+ devices".
Драйвер в RSLinx v2.52 и более ранних версий - "RS-232 DF1 devices". _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Gray_Gray Частый гость


Зарегистрирован: Jan 25, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина, Донецкая обл.
|
Добавлено: Вт 20 Мар, 2012 15:54:46 Заголовок сообщения: |
|
|
| Не получится. На панели отсутствует гнездо 8-pin mini DIN, как на одном из концов адаптера. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Gray_Gray Частый гость


Зарегистрирован: Jan 25, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина, Донецкая обл.
|
Добавлено: Вт 20 Мар, 2012 16:04:33 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если я правильно понимаю, это три способа подключения к устройству. Они присутствуют одновременно в адаптере или это 3 различных конфигурации адаптера? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 20 Мар, 2012 16:08:34 Заголовок сообщения: |
|
|
нужна ответная часть 8-pin Mini-Din:
6 - Clear
3 - Shield
1 - Blue _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 20 Мар, 2012 16:11:01 Заголовок сообщения: |
|
|
Вот соответствие штырьков в разъёмах разных типов:
9-Pin D shell | 8-Pin Mini-DIN | 3-Pin Phoenix connector
1 Clear | 1 Blue | 1 ) Clear
5 Blue | 3 Shield | SH ) Shield
7 Shield | 6 Clear | 2 ) Blue _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Gray_Gray Частый гость


Зарегистрирован: Jan 25, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина, Донецкая обл.
|
Добавлено: Вт 20 Мар, 2012 16:11:26 Заголовок сообщения: |
|
|
Теперь все понятно. К сожалению нет ни адаптера ни ответной части, а скачать нужно.
Буду пробовать иным способом обеспечить связь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 20 Мар, 2012 18:03:33 Заголовок сообщения: Re: PanelView1000 (2711-T10C8), подключение к ПК для Upload |
|
|
| Gray_Gray писал(а): |
Printer Port RS-232
В документации указано, что RS-232 порт только для принтера.
| Пардону просим, но в какой документации Вы сие вычитали?
В документе от производителя PanelView Standard Operator Terminals на 43 странице в 17 пункте таблице черным по-английски указано:
| Цитата: | RS-232 Printer/File Transfer Port - Connects to a printer.
On remote I/O, DH+, DF1, DeviceNet, EtherNet/IP, or ControlNet terminals, this port also connects to the RS-232 port of a computer for transferring applications.
The RS-232 port on the DH-485 or RS-232 (DH-485) terminal is used to connect a
printer but not for file transfers. |
Ваша панель оператора прекрасно соединится с компьютером по RS232-кабелю 2711-NC13 или 2711-NC14, распиновка которого приведена на 200-й странице всё того же документа, с помощью программы PanelBuilder в режиме автоматической конфигурации порта.
Надо только убедится, что используемый для связи с панелью COM-порт не занят другой программой, тем же RSLinx, например.
А если у Вас есть PMCIA Flash ATA карточка, то выгрузить/загрузить проект и перепрошить панель можно гораздо быстрее.
Не сумлевайтесь, таких панелек у меня под надзором около десятка Всё на более современные никак не переползём.
Удачи!
PS Полная распиновка кабеля приведена тут |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Gray_Gray Частый гость


Зарегистрирован: Jan 25, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина, Донецкая обл.
|
Добавлено: Ср 21 Мар, 2012 8:48:17 Заголовок сообщения: |
|
|
Подключил панель по RS-232 кабелем 2711-NC13. В PanelBuilder32 Upload, Transfer Type: DF1 Point-to-Point -- RSLinx AB_DF1-1. Процесс прошел, результат получил. Благодарю всех участников темы.
Отдельное спасибо Ryzhij62! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|