kulik49 Новичок


Зарегистрирован: Apr 21, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 21 Апр, 2012 21:14:59 Заголовок сообщения: Связь с slc500 и dtam micro |
|
|
Здравствуйте, у меня такая проблема, нужно сохранить проекты,но не могу связатся с процессором
slc5/03 контроллера slc500 и панелью dtam micro.
Использую кабель pl2303 + 1747cp3/a, по rslinx драйвер df1.
Этими кабелями + переходники (COM9/COM25 И COM9/COM15)свободно связываюсь plc5/40 и 1785ke.
При подключении компьютера к сети dh+ с процессором
slc5/03 связь есть, а с панелью dtam micro
нет, через модуль 1785ke виден только plc5/40 и 1785ka5 (через
который и подключен slc5/03 по сети dh485) а slc5/03 и dtam micro
который подключен к каналу 0 процессора slc5/03 не видны. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 22 Апр, 2012 8:26:38 Заголовок сообщения: |
|
|
Отсоедините DTAM Micro от SLC5/03,
Cоедините порт RS-232 SLC5/03 с портом компьютера кабелем 1747-CP3,
В RSLinx выберите драйвер RS-232 DF1 и ткните Auto-Configure.
Когда установите связь между контроллером и компьютером, сгрузите проект из контроллера в компьютер с помощью RSLogix 500 и сохраните на диске.
Соедините DTAM Micro c портом RS-232 компьютера кабелем 2707-NC2,
Трансфер проекта из DTAM Micro производится программным пакетом DPS (каталожный номер 2707-NP). См.
User manual на DTAM Micro _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Вс 22 Апр, 2012 11:53:12), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kulik49 Новичок


Зарегистрирован: Apr 21, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 22 Апр, 2012 8:46:15 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за ответ, но дело в том что при подключении компьютера к
каналу (0) процессора slc5/03 и выборе драйвера rs232 DF1
контроллера не видно, то же самое и с DTAM MICRO
драйвер выдаёт таймаут . |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 22 Апр, 2012 11:38:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Попробуйте удалить этот драйвер из RSLinx и создать соединение заново. Обязательно сделайте Auto-Configure. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kulik49 Новичок


Зарегистрирован: Apr 21, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 22 Апр, 2012 12:07:29 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Попробуйте удалить этот драйвер из RSLinx и создать соединение заново. Обязательно сделайте Auto-Configure. |
Это я уже делал несколько раз, и у меня создаётся такое впечатление
что плохо работает кабель usb/com, хотя этим кабелем с процессором PLC5/40 я связываюсь без ошибок, загружаю, скачиваю
проекты, работает SCADA...... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 22 Апр, 2012 12:46:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Очень возможно.
Опыт показывает, что далеко не каждый адаптер USB/COM хорошо работает с каждым процессором. Тот, который у Вас работает с PLC-5, может не работать с SLC. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kulik49 Новичок


Зарегистрирован: Apr 21, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 22 Апр, 2012 14:28:42 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Очень возможно.
Опыт показывает, что далеко не каждый адаптер USB/COM хорошо работает с каждым процессором. Тот, который у Вас работает с PLC-5, может не работать с SLC. |
Это да, но может кото подскажет как увидеть DTAM MICRO через сеть
DH+ если это возможно, вот моя конфигурация. http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/21053086.0/0_723c1_81bd9b24_XXL |
|