Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Переменные в logix 5561 после перезагрузки
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Переменные в logix 5561 после перезагрузки

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
anforcer
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012
Сообщения: 64
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 01 Май, 2012 4:08:21    Заголовок сообщения: Переменные в logix 5561 после перезагрузки Ответить с цитатой

У нас на предприятии стоит logix 5561 и PV1000Plus. В logix заведен сигнал с манипулятора 0-10В, и программа отрабатывает определенные его положения. Сейчас эти положения строго фиксированы и указаны в программе.
Хотелось бы прописат эти точки не вручную, а сделать возможными изменять с панели. Сейчас чтобы переменные не зависят от панели их изменение сделано, через нажатие управляющих дискреты, нажимаешь "+" к уставке прибавляется 0,05В , нажимаешь "-" от уставки вычитается 0,05, таким образом я ушел от проблеммы записи данных панелью при перезагрзке. Теперь другая проблемма , при перезагрзке контроллера ДАЖЕ на батарейке (не севшая) уставки сбрасываются на те которые когда то были залиты в пзу.
Подскажите пожайлуста что делать и почему переменные скидываюся даже на батарее???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 01 Май, 2012 7:35:07    Заголовок сообщения: Re: Переменные в logix 5561 после перезагрузки Ответить с цитатой

anforcer писал(а):
Подскажите пожайлуста что делать и почему переменные скидываюся даже на батарее???
Проще начать со второй части вопроса - "Почему?".
Судя по всему, программа контроллера написана таким образом, что при первом сканировании после включения питания уставки сбрасываются к значениям по умолчанию. Это во многих случаях обычная практика.
Теперь ответ на вопрос "Что делать?" очевиден - надо переписать программу.
Проверьте ещё в свойствах контроллера закладку энергонезависимой памяти - может быть там выбрана загрузка с флеш-карты при включении питания? Это можно также поправить в режиме программирования.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anforcer
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012
Сообщения: 64
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 05 Май, 2012 14:32:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, действительно в настройках памяти контроллера стояла галка "On power UP"! Теперь я выставил в случае повреждении памяти "On corrupt memory", все работает. В некоторых случаях приходится делать жесткую перезагрузку контроллера без батареи, например в случае плавающей ошибки, которую мы пока найти не можем. Итак, перезагрузка контроллера без батарии приведет ли к считыванию при отключении переменных с карты?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вс 06 Май, 2012 3:34:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

anforcer писал(а):
Итак, перезагрузка контроллера без батарии приведет ли к считыванию при отключении переменных с карты?
Да, именно так и будет.
Без батареи при восстановлении питания переменные будут считаны с карточки энергонезависимой памяти. Для автоматического запуска процессора в работу важно чтобы ключ стоял в положении RUN, если ключ в положении REM, то считав данные с карточки контроллер останется в состоянии REM-PROG.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.146 секунды
/n