Добавлено: Ср 02 Май, 2012 11:59:30 Заголовок сообщения: PV plus 1000
Привет всем.У меня не знаю как получилось что PanelView plus 1000 в RSLinx видно как PV plus Compact 1000 через Ethernet..
После загрузки программы не реагирует, ругаясь что "cannot open project dui version is uncompobility" В FTME в settings все в норме.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Ср 02 Май, 2012 12:42:05 Заголовок сообщения:
Как совершено справедливо выразился коллега в соседнем топике,
Ryzhij62 писал(а):
по фотографии не лечим!
Как это получилось? Это же не могло получиться так, что вот всё работало, а вдруг - щёлк! - и стало опознаваться, как PV Plus Component.
Сообщите, пожалуйста, точный каталожный номер панели.
Пожалуйста, по возможности точно, по шагам, восстановите ход событий, которые привели к данной ситуации.
Вы, случайно, firmware не перешивали? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Добавлено: Ср 02 Май, 2012 12:53:34 Заголовок сообщения:
Панель сначала "думала" что наш контроллер Logix5563 в network settings, а в натуре у нас 5561, вот все с этого и началось. Мы только Restore Default и все. Помогите пожалуйста поправиться.