Добавлено: Пт 18 Май, 2012 7:15:21 Заголовок сообщения: Панель для индикации параметров работы привода AB1395
Добрый день.
Есть преобразователи постоянного тока A-B, 1395-C82-EN-CL1-D6A-N2B-FS4.
Вопрос такой, есть ли для данных приводов какие-нибудь панельки для индикации рабочих параметров и ошибок. Программируемый терминал не подходит. Оперативный персонал боится им пользоваться. Им хотелось бы иметь что-то попроще. Обычная панелька, на которой отображаются, к примеру, скорость, нагрузка, состояние привода, активные аварии. Сейчас при аварии просто сбрасывают питанием, и не ясно, по какой причине произошел аварийный останов. Дя , я понимаю, привода старые, но может какие-нибудь HMI для них были.
Может кто-то сталкивался. Может есть у AB недорогие решения на базе микро PLC и недорогих панелек с DH+ или REMOTE I/O, в приводе такие интерфейсы есть. Заранее благодарен за любые ответы.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Пт 18 Май, 2012 8:24:27 Заголовок сообщения: Re: Панель для индикации параметров работы привода AB1395
borische писал(а):
я понимаю, привода старые, но может какие-нибудь HMI для них были
Для этих приводов в те далёкие времена поставлялись пульты оператора 1300-DHT, 1300-EHT, которые сегодня можно приобрести, пожалуй, только на eBay.
Цитата:
Может есть у AB недорогие решения на базе микро PLC и недорогих панелек с DH+ или REMOTE I/O, в приводе такие интерфейсы есть.
Связан ли этот привод с каким-нибудь контроллером? Может быть, получится добавить в программу такого контроллера код, который постоянно вычитывает из привода диагностику и записывает в свой внутренний файл? Тогда можно было бы впоследствии прочесть эту диагностику из контроллера. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: Dec 28, 2008 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Сыктывкар
Добавлено: Пт 18 Май, 2012 8:53:15 Заголовок сообщения:
Добрый день, oldDad.
Привода установлены локально, PLC нет, управление аналого-дискретное. Какой микроPLC + панелька HMI можно поставить?
CompactLogix нам подойдет для связи с приводами? Какую недорогую панель мы сможем использовать?
Спасибо.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Пт 18 Май, 2012 9:28:10 Заголовок сообщения:
Для DH+ и Remote IO сейчас доступны, пожалуй, только коммуникационный модуль 1756-DHRIO для ControlLogix и адаптер 1784-U2DHP для компьютера (для порта USB). К сожалению, оба эти интерфейса давно устарели.
Возможно. можно было бы подумать о маленьком ControlLogix c младшим процессором и 1756-DHRIO и соединить привода по Remote IO.
Или, например, соединить привода сетью DH+, подключить их через адаптер 1784-U2DHP к какому-нибудь маленькому компьютеру и собирать в него всю диагностику через RSLinx - RSView? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: Dec 28, 2008 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Сыктывкар
Добавлено: Пт 18 Май, 2012 11:33:44 Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ.
Наверное придется еще раз провести обучение оперативным персоналом по использованию программируемого терминала для диагностики ошибок привода.