bsi Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 21 Май, 2012 15:05:06 Заголовок сообщения: ошибка Comm.error 01E00204 |
|
|
Здравствуйте!
Периодически возникает потеря связи между модулем (1756- ENBT/A 1756 10/100mbps Ethernet Bridge, Product type 12,Product Code 58,Revision 2.4) он имеет статический IP (100.100.100.1),этот модуль опрашивается Компьютерами Операторов (через оболочку RS Linx v.2.41.00(Build10)+RS View 32 (Build 6.40.03))....
....ошибка которую видно в оболочке RS Linx (на Компьютерах Операторов) на модуле PLC (1756-L55 Control Logix 5555 Controller, Revision 12.24) , видна в виде красного крестика на нем, потом востанавливаеться в активное состояние, при этом напротив модуля при потере связи столбик "Status" Comm.error 01E00204
В сети работают еще 5 контроллеров с такой же прошивкой PLC и модулями (1756- ENBT/A 1756 10/100mbps Ethernet), четыре контроллера ведут себя адекватно в этой же сети, опрашиваются и принимают и отдают информацию, а первый ведет себя не адекватно!!!
Как выглядит проблема внешне:
1)Соответственно при потере связи вся индикация оборудования АСУТП, в оболочке RS View 32 на Компьютерах Операторов пропадает, и снова появляется в неполном объеме
2)При перезапуске компьютеров Операторов, с 5-6 раза удается "достучаться" до нормального отображения информации на дисплее, после чего все работает, и снова потеря индикации на дисплее Операторов.
Предпринимал следующее:
-замена сетевого коммутатора, в который входят линки от компьютеров Операторов и линки с модуля (1756- ENBT/A 1756 10/100mbps (не помогло)
-искал Вирусы( вроде все чисто)..
-фаервол на компьютерах Операторов отключен....
Может посоветуете, что необходимо предпринять, для устранения возникшей проблемы.
Заранее спасибо.
С уважением,
Сергей Бубыренко
bubyrenko@intercorn.com.ua
ПрАО "ИНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССИНГ ИНДАСТРИ"
т.ф.8(056) 376-03-83 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 21 Май, 2012 17:12:32 Заголовок сообщения: |
|
|
Это похоже на коммуникационную ошибку по тайм-ауту.
Проверьте кабели и разъёмы.
Попробуйте деинсталлировать, почистить реестр и затем заново установить RSlinx. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bsi Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 22 Май, 2012 10:31:18 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за ответ!
При опросе PLC1 командой ping 100.100.100.1 -t, бывает такое каждый 4- 5 пакет имеет время больше 1 мс, а то и 2мс...по остальным PLC такого не наблюдается, пока!!!
Что касается переустановки ОС + RS Linx v.2.41.00(Build10)+RS View 32 (Build 6.40.03), делали и другие версии... компьютеры, ведут себя также, а зачастую и вообще не видят PLC, пока не "прокачаешь типа раз 5 или 6, как писал ранее....
Рассуждаю так:
-сеть технологическая одна общая на 5 контроллеров+ Рабочие станции операторов;
-PLC всего 5, неадекватен 1 из 5.... остальные нормально работают, с связкой ОС + RS Linx v.2.41.00(Build10)+RS View 32 (Build 6.40.03), везде один образ заливался и настройки типовые;
-промежуточное сетевое оборудование менялась на заранее новое и рабочее;
-остается работа самого модуля 1756- ENBT/A 1756 10/100mbps Ethernet Bridge, Product type 12,Product Code 58,Revision 2.4.. или что еще может быть?
P.S.
Может быть создано какое то ограничение на количество подключаемых по сети компьютеров Операторов к модулю 1756- ENBT/A 1756 10/100mbps Ethernet Bridge привязанного к PLC1?
Как откидываем 3-4 компьютера от сети, ситуация как-то нормализуется....
Буду благодарен за ответ, может кто сталкивался...Спасибо! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 22 Май, 2012 10:49:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Смотрели загрузку сети по RSNetworx for Ethernet/IP? Сколько процентов? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bsi Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 22 Май, 2012 12:43:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за ответ!
У меня есть только RS NetWorx for ControlNet 4.11.
RSNetworx for Ethernet/IP такого софта у меня нет...
...какой параметр характеризует загруженность в RSNetworx for Ethernet/IP?
Как проставлю софт отпишусь! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bsi Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 23 Май, 2012 10:48:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за мануал по модулю 1756-ENBT!
Нашел два диска с ПО:
-RS NetWorx for EtherNet/IP v.4.11.00
-RS NetWorx for EtherNet/IP v.6.00.00
...но под них нет на дискете активации ключей активации ПО...
Как проставлю отпишусь!
А в демо режиме ПО RS NetWorx for EtherNet/IP, возможно будет оценить работу модуля 1756- ENBT/A 1756 10/100mbps? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bsi Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 25 Май, 2012 14:12:00 Заголовок сообщения: Установил софт RSNetWorx for EtherNet-IP |
|
|
Здравствуйте!
Опросил технологическую сеть, модуль 1756- ENBT/A 100.100.100 1:
Minimum CPU Usage 0 0
Maximum CPU Usage 0 0
Connection Usage 0 0
...как добавить Prt Scr с экрана в сообщение, есть файл в *.bmp?
...есть сообщения на вкладке Diadnostics...как их вам показать?
могу выслать на почту...? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 25 Май, 2012 17:16:16 Заголовок сообщения: Re: Установил софт RSNetWorx for EtherNet-IP |
|
|
| bsi писал(а): | ...как добавить Prt Scr с экрана в сообщение, есть файл в *.bmp?
...есть сообщения на вкладке Diadnostics...как их вам показать? |
Выложите картинки на какой-нибудь картиночный хостинг в интернете и поместите здесь на них ссылки.
Лично я пользуюсь http://imageshack.us , но Вы наверняка найдёте кучу других аналогичных сайтов. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 25 Май, 2012 18:22:51 Заголовок сообщения: Re: Установил софт RSNetWorx for EtherNet-IP |
|
|
| oldDad писал(а): | | bsi писал(а): | ...как добавить Prt Scr с экрана в сообщение, есть файл в *.bmp?
...есть сообщения на вкладке Diadnostics...как их вам показать? |
Выложите картинки на какой-нибудь картиночный хостинг в интернете и поместите здесь на них ссылки.
Лично я пользуюсь http://imageshack.us , но Вы наверняка найдёте кучу других аналогичных сайтов. | Или здесь: http://piccy.info/ обещают "пожизненный хостинг", не верю, но реально дольше многих других.
PS. "Киса, вы знаете мне вчера предложили купить вечную иглу для примуса..." |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bsi Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bsi Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bsi Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bsi Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 28 Май, 2012 8:07:41 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
Дополнение:
-на рисунках виден дополнительный контроллер PLC06, который ввели в эксплуатацию уже после начала вышеописанных проблем, для подстраховки и переноса части программного кода с PLC01 на новый PLC06 -перенос одного из участков основного производства, тем самым пытаемся снизить нагрузку на PLC01.... но ситуация пока прежняя!!!
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 28 Май, 2012 10:01:01 Заголовок сообщения: |
|
|
Диагностика показывает, что модуль с адресом 100.100.100.1 в слоте 00 не отвечает. Этот модуль имеет использование 0%, т.е. не используется.
Вы не пробовали поменять местами модули 1756-ENBT из разных рэков? Если да, изменяется ли картина или остаётся прежней?
По поводу ошибки MD:2AFF см. kb32515:
| Цитата: | Problem: There is an anomaly in RSNetWorx for ControlNet and EtherNet/IP Version 5.11 and perhaps earlier versions (Version Previous to version 5.11 have not been tested.)
Cause: If there are more than 124 'Map Objects' or Status entries for all the devices in the configuration you will see this error
Verify: Version of RSNetWorx for EtherNet/IP MD or ControlNet MD Version 5.11 or earlier
Cure: A correction to the software has been made in Version 6.00 |
_________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|