ошибка Comm.error 01E00204
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
bsi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 21 Май, 2012 15:05:06    Заголовок сообщения: ошибка Comm.error 01E00204 Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Периодически возникает потеря связи между модулем (1756- ENBT/A 1756 10/100mbps Ethernet Bridge, Product type 12,Product Code 58,Revision 2.4) он имеет статический IP (100.100.100.1),этот модуль опрашивается Компьютерами Операторов (через оболочку RS Linx v.2.41.00(Build10)+RS View 32 (Build 6.40.03))....

....ошибка которую видно в оболочке RS Linx (на Компьютерах Операторов) на модуле PLC (1756-L55 Control Logix 5555 Controller, Revision 12.24) , видна в виде красного крестика на нем, потом востанавливаеться в активное состояние, при этом напротив модуля при потере связи столбик "Status" Comm.error 01E00204

В сети работают еще 5 контроллеров с такой же прошивкой PLC и модулями (1756- ENBT/A 1756 10/100mbps Ethernet), четыре контроллера ведут себя адекватно в этой же сети, опрашиваются и принимают и отдают информацию, а первый ведет себя не адекватно!!!

Как выглядит проблема внешне:

1)Соответственно при потере связи вся индикация оборудования АСУТП, в оболочке RS View 32 на Компьютерах Операторов пропадает, и снова появляется в неполном объеме

2)При перезапуске компьютеров Операторов, с 5-6 раза удается "достучаться" до нормального отображения информации на дисплее, после чего все работает, и снова потеря индикации на дисплее Операторов.

Предпринимал следующее:
-замена сетевого коммутатора, в который входят линки от компьютеров Операторов и линки с модуля (1756- ENBT/A 1756 10/100mbps (не помогло)
-искал Вирусы( вроде все чисто)..
-фаервол на компьютерах Операторов отключен....


Может посоветуете, что необходимо предпринять, для устранения возникшей проблемы.
Заранее спасибо.

С уважением,
Сергей Бубыренко
bubyrenko@intercorn.com.ua
ПрАО "ИНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССИНГ ИНДАСТРИ"
т.ф.8(056) 376-03-83
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 21 Май, 2012 17:12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это похоже на коммуникационную ошибку по тайм-ауту.
Проверьте кабели и разъёмы.
Попробуйте деинсталлировать, почистить реестр и затем заново установить RSlinx.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bsi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 22 Май, 2012 10:31:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ!

При опросе PLC1 командой ping 100.100.100.1 -t, бывает такое каждый 4- 5 пакет имеет время больше 1 мс, а то и 2мс...по остальным PLC такого не наблюдается, пока!!!

Что касается переустановки ОС + RS Linx v.2.41.00(Build10)+RS View 32 (Build 6.40.03), делали и другие версии... компьютеры, ведут себя также, а зачастую и вообще не видят PLC, пока не "прокачаешь типа раз 5 или 6, как писал ранее....

Рассуждаю так:
-сеть технологическая одна общая на 5 контроллеров+ Рабочие станции операторов;
-PLC всего 5, неадекватен 1 из 5.... остальные нормально работают, с связкой ОС + RS Linx v.2.41.00(Build10)+RS View 32 (Build 6.40.03), везде один образ заливался и настройки типовые;
-промежуточное сетевое оборудование менялась на заранее новое и рабочее;
-остается работа самого модуля 1756- ENBT/A 1756 10/100mbps Ethernet Bridge, Product type 12,Product Code 58,Revision 2.4.. или что еще может быть?

P.S.
Может быть создано какое то ограничение на количество подключаемых по сети компьютеров Операторов к модулю 1756- ENBT/A 1756 10/100mbps Ethernet Bridge привязанного к PLC1?
Как откидываем 3-4 компьютера от сети, ситуация как-то нормализуется....

Буду благодарен за ответ, может кто сталкивался...Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 22 Май, 2012 10:49:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Смотрели загрузку сети по RSNetworx for Ethernet/IP? Сколько процентов?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bsi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 22 Май, 2012 12:43:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ!

У меня есть только RS NetWorx for ControlNet 4.11.
RSNetworx for Ethernet/IP такого софта у меня нет...Sad

...какой параметр характеризует загруженность в RSNetworx for Ethernet/IP?
Как проставлю софт отпишусь!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 22 Май, 2012 17:07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Использование ресурса модуля 1756-ENBT
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bsi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 23 Май, 2012 10:48:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за мануал по модулю 1756-ENBT!

Нашел два диска с ПО:
-RS NetWorx for EtherNet/IP v.4.11.00
-RS NetWorx for EtherNet/IP v.6.00.00

...но под них нет на дискете активации ключей активации ПО...
Sad
Как проставлю отпишусь!
А в демо режиме ПО RS NetWorx for EtherNet/IP, возможно будет оценить работу модуля 1756- ENBT/A 1756 10/100mbps?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bsi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 25 Май, 2012 14:12:00    Заголовок сообщения: Установил софт RSNetWorx for EtherNet-IP Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Опросил технологическую сеть, модуль 1756- ENBT/A 100.100.100 1:

Minimum CPU Usage 0 0
Maximum CPU Usage 0 0
Connection Usage 0 0

...как добавить Prt Scr с экрана в сообщение, есть файл в *.bmp? Sad
...есть сообщения на вкладке Diadnostics...как их вам показать?

могу выслать на почту...?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 25 Май, 2012 17:16:16    Заголовок сообщения: Re: Установил софт RSNetWorx for EtherNet-IP Ответить с цитатой

bsi писал(а):
...как добавить Prt Scr с экрана в сообщение, есть файл в *.bmp? Sad
...есть сообщения на вкладке Diadnostics...как их вам показать?


Выложите картинки на какой-нибудь картиночный хостинг в интернете и поместите здесь на них ссылки.
Лично я пользуюсь http://imageshack.us , но Вы наверняка найдёте кучу других аналогичных сайтов.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 25 Май, 2012 18:22:51    Заголовок сообщения: Re: Установил софт RSNetWorx for EtherNet-IP Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
bsi писал(а):
...как добавить Prt Scr с экрана в сообщение, есть файл в *.bmp? Sad
...есть сообщения на вкладке Diadnostics...как их вам показать?


Выложите картинки на какой-нибудь картиночный хостинг в интернете и поместите здесь на них ссылки.
Лично я пользуюсь http://imageshack.us , но Вы наверняка найдёте кучу других аналогичных сайтов.
Или здесь: http://piccy.info/ обещают "пожизненный хостинг", не верю, но реально дольше многих других.

PS. "Киса, вы знаете мне вчера предложили купить вечную иглу для примуса..."
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bsi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Май, 2012 7:50:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ссылка на окно свойств модуля 1756-ENBT:
[img=http://i.piccy.info/i7/01511a33f0fc530d5ce09226d8cc5b47/1-5-8361/59710751/1756-ENBT_100.100.100.1_240.jpg]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bsi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Май, 2012 7:53:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

окно Diagnostics:

[img=http://i.piccy.info/i7/55bb047ad3e320e99e3ec8b283b3adcc/1-5-8362/5264962/Diagnostics_240.jpg]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bsi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Май, 2012 7:55:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

логи Diagnostics:
[img=http://i.piccy.info/i7/655506ef43dbc48f5cbeef39e1c80da5/1-5-8362/15004290/Logy_Diadnostics_240.jpg]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bsi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 15, 2011
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Май, 2012 8:07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Дополнение:
-на рисунках виден дополнительный контроллер PLC06, который ввели в эксплуатацию уже после начала вышеописанных проблем, для подстраховки и переноса части программного кода с PLC01 на новый PLC06 -перенос одного из участков основного производства, тем самым пытаемся снизить нагрузку на PLC01.... но ситуация пока прежняя!!!

Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 28 Май, 2012 10:01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Диагностика показывает, что модуль с адресом 100.100.100.1 в слоте 00 не отвечает. Этот модуль имеет использование 0%, т.е. не используется.
Вы не пробовали поменять местами модули 1756-ENBT из разных рэков? Если да, изменяется ли картина или остаётся прежней?

По поводу ошибки MD:2AFF см. kb32515:
Цитата:
Problem: There is an anomaly in RSNetWorx for ControlNet and EtherNet/IP Version 5.11 and perhaps earlier versions (Version Previous to version 5.11 have not been tested.)
Cause: If there are more than 124 'Map Objects' or Status entries for all the devices in the configuration you will see this error
Verify: Version of RSNetWorx for EtherNet/IP MD or ControlNet MD Version 5.11 or earlier
Cure: A correction to the software has been made in Version 6.00

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n