Добавлено: Чт 24 Май, 2012 13:02:48 Заголовок сообщения: 1606-XL240DR
Вопрос по резервированным блокам питания:
1. Из документации не понятно сколько блоков питания можно подключать в параллель. Необходимо обеспечить резервированное питание 15А. Собираюсь использовать 3 шт. 1606-XL240DR. Вроде не вижу никаких проблем но хочется посоветоваться.
2. 2 блока питания 1606-XL240DR запитываются по отдельности, каждый от отдельного ввода. Выходы 24В объединяются. Таким образом при пропадании питания на одном из вводов всю нагрузку тянет второй БП. Вот такой вот АВР.
Допустима ли такая схема, не будет ли взаимовлияния БП. Вводы висят на разных фазах, и даже на разных фидерах.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Чт 24 Май, 2012 16:35:20 Заголовок сообщения:
Никаких проблем нет, подключайте параллельно выходы хоть 10 штук.
Желательно, чтобы параллельные источники соединялись одинаковыми проводами одинаковаой длины, чтобы обеспечить на этих проводах одинаковое падение напряжения.
Взаимного влияния не будет. С чего бы ему взяться, если объединяются только выходы по постоянному току? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Добавлено: Вт 29 Май, 2012 10:45:04 Заголовок сообщения:
Спаисбо!
Еще вопрос. Как то раньше никогда не считал ток БП на стороне 220В, а вот сейчас надо посчитать реальную нагрузку, что бы UPS выбрать правильно.
Думаю вот такая формула верна:
I_220 = (I_24*24)/E/220
I_220 - ток на стороне 220В
I_24 - ток нагрузки 24В
E - КПД блока питания для XL240DR брал 87% (минимальное)
Исходил из равенства мощностей:
E*I_220*220 = I_24*24
Cомнения еще есть в коэффициенте мощности (отношение активной к полной). Как то он здесь тоже должен быть учтен, но вот как?
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Вт 29 Май, 2012 15:37:51 Заголовок сообщения:
Входной ток при входном напряжении 230 VAC и номинальной нагрузке 10А составляет 1,22А.
Коэффициент мощности, как отношение действительной (активной) к кажущейся (полной) мощности равен 0,92. Не представляю, зачем это может понадобиться. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах