websint
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Ср 13 Июн, 2012 14:06:37    Заголовок сообщения: контроллер 1769-L35E, как можно стереть программу? Ответить с цитатой

Ситуация такая:
Прихожу на объект - контроллер в стопе, красным моргает (или горит, сейчас не помню). Через пару дней пришёл с ноутбуком. Программа стёрта, ошибок нет.
Вопрос:
Можно ли манипулируя ключиком на контроллере и включая-выключая питание сбросить ошибки и стереть программу? (Меня уверяют что батарейка не вынималась)
Можно ли что-то сказать о характере ошибки (может быть есть такие, которые приводят к потере программы).
Сейчас контроллер исправен...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 13 Июн, 2012 14:24:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Произошла неустранимая основная ошибка контроллера (major fault). В
этом случае контроллер:
1. вначале покажет горящий красным индикатор
2. сбросит сам себя
3. сотрет проект из памяти
4. заставит индикатор мигать красным
5. произведет устранимую основную ошибку контроллера
6. сгенерирует код ошибки в проекте RSLogix 5000.

Для более точного ответа надо знать горел индикатор постоянно или мигал, а так все подробно написано в документе: 1769-UM011D-EN-P, CompactLogix System User Manual или 1769-UM011D-RU в приложении В-3 Таблица В.2
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
websint
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Ср 13 Июн, 2012 14:28:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за исчерпывающий ответ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.126 секунды
/n