Зарегистрирован: Oct 12, 2011 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Тольятти
Добавлено: Ср 13 Июн, 2012 14:06:37 Заголовок сообщения: контроллер 1769-L35E, как можно стереть программу?
Ситуация такая:
Прихожу на объект - контроллер в стопе, красным моргает (или горит, сейчас не помню). Через пару дней пришёл с ноутбуком. Программа стёрта, ошибок нет.
Вопрос:
Можно ли манипулируя ключиком на контроллере и включая-выключая питание сбросить ошибки и стереть программу? (Меня уверяют что батарейка не вынималась)
Можно ли что-то сказать о характере ошибки (может быть есть такие, которые приводят к потере программы).
Сейчас контроллер исправен...
Произошла неустранимая основная ошибка контроллера (major fault). В
этом случае контроллер:
1. вначале покажет горящий красным индикатор
2. сбросит сам себя
3. сотрет проект из памяти
4. заставит индикатор мигать красным
5. произведет устранимую основную ошибку контроллера
6. сгенерирует код ошибки в проекте RSLogix 5000.
Для более точного ответа надо знать горел индикатор постоянно или мигал, а так все подробно написано в документе: 1769-UM011D-EN-P, CompactLogix System User Manual или 1769-UM011D-RU в приложении В-3 Таблица В.2