| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 29 Июн, 2012 14:04:15 Заголовок сообщения: AB PowerFlex700S II |
|
|
есть 4 частотника, думаю все рабочие. подключаю.
Статус: моргает желтый.
Ручное управление взять не дает.
Подключаю мотор с энкодером - не работет.
согласно мануалу проверяю напряжение на 7 и 8 контактах кассеты, должно быть 5 или 12 вольт. напряжение 0. кассеты другие, нежели в мануалах. найти описание этих кассет найти не могу. может кто подскажет где?
http://s001.radikal.ru/i193/1206/73/a1d9666c6d59.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1206/77/f31055e7a555.jpg
подключаю DriveExcutive. StartUp wizard, reset parametrs, выключаю энкодер (sensorless), запускаю тест на вращение и ничего не вращается, вижу статус "stopped"
статус самого частотника странный: At Set Point Speed.
http://s017.radikal.ru/i414/1206/a1/c70824eae13a.jpg
какие параметры или что еще надо сделать, что бы заставить вращать мотор? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 29 Июн, 2012 19:12:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Разборчивые фотографии шильдиков покажете?
Какой именно мануал читали (номер публикации)? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 03 Июл, 2012 13:27:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| спасибо за ответ. я в коротком отпуску. буду на работе через пару дней. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 05 Июл, 2012 16:18:59 Заголовок сообщения: |
|
|
спасибо, читал.
вот что имею:
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 05 Июл, 2012 17:13:12 Заголовок сообщения: |
|
|
| стоит на контактах ближе к плате, т.е. hw enable |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 05 Июл, 2012 19:20:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Т.е., цифровой вход 6 имеет смысл "hardware enable"? Напряжение на него подаётся? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 05 Июл, 2012 19:50:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| нет. если поставить no enable, то как поставить драйв статус еnable? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 05 Июл, 2012 20:12:01 Заголовок сообщения: |
|
|
Не пробовали подать напряжение на этот вход? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 06 Июл, 2012 11:24:30 Заголовок сообщения: |
|
|
| нет, не пробовал. а куда тогда перемычку? напряжение +5, +12 или +24? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 06 Июл, 2012 11:34:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Оставьте перемычку там, где она стоит:
Уровень напряжения: 24В постоянного тока в соответствии со схемой поключения (см. ниже).
Внимательно прочтите данную публикацию:
http://mms.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/20d-in024_-en-p.pdf- особенно со стр. 41.
Проверьте, собраны ли у вас цепи Пуска, Стопа и разрешения, как это показано на стр. 47 и/или 48:
Удачи! _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 06 Июл, 2012 14:00:38 Заголовок сообщения: |
|
|
У Вас, очевидно, не подключено или не включено реле безопасности (Safe-Off).
Читайте User Manual, стр.29:
Примеры подключения к упоминаемому в тексте реле безопасности находятся там же, на стр. 31 - 33. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|