| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 06 Июл, 2012 14:38:37 Заголовок сообщения: |
|
|
| т.е. без Minotaur MSR9Tи реле вообще невозможно заставить двигатель вращаться? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 06 Июл, 2012 14:45:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Разве что, Вы его симитируете .
Эти привода вообще когда-нибудь работали?
Если да, они работали с реле безопасности? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 06 Июл, 2012 15:04:29 Заголовок сообщения: |
|
|
| они работали, и скорее всего они рабочие. неужели нет возможности запустить их без проблем, как это делается с другими приводами? без проблем запустил с другими кассетами, которые попроще. все работает, все крутится. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 06 Июл, 2012 15:47:38 Заголовок сообщения: |
|
|
У Вас специальная версия привода PowerFlex 700S, где "S" - это опция "Safety".
Если они работали, то там, где они работали, наверное, были эти реле?
Попробуйте вот так перемкнуть реле безопасности (за последствия не отвечаю, вроде ничего сгореть не должно):
 _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 06 Июл, 2012 16:34:37 Заголовок сообщения: |
|
|
| скорее всего у них были. я даже не знаю кто они такие. перемкнуть я не боюсь. сгорит, за ремонт заплатит клиент. а вот контакты 1-4 safe off option не нахожу. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 08 Июл, 2012 6:40:36 Заголовок сообщения: |
|
|
20D-PM001B-EN-P, Appendx E. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 09 Июл, 2012 12:33:21 Заголовок сообщения: |
|
|
| спасибо. ATEX directive 94/9/EC - европейский стандарт безопасности. моторы согласно этого стандарта отличаются исполнением, но с электрической точки зрения ничем не отличаются от таких же стандартных. плат safe off в частотниках нет, но они как-то у клиента работают. значит есть способ работы двигателя без них. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|