СообщениеДобавлено: Сб 03 Мар, 2012 5:45:26    Заголовок сообщения: 1794-IF8H Ответить с цитатой

Доброго времени суток. На установке имеется модуль 1794-IF8H, в контроллере он прописан как HART (при внесении модуля указал в Comm format: Input Data and HART PV), в тегах видны все 4 переменные и токовый сигнал. При подключение прибора на любой из каналов мы имеем данные по 4-20 мА, но не видим HART переменных. Адрес устройства пробовали ставить 0 или 1, результат тот-же, сопротивление на 273 ома насколько я понимаю стоит в самом модуле ( http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1794-in108_-en-p.pdf стр. 11). Прибор к которому выполняется подключение KRONA Optimass с электроникой MFC-300, канал на модуле 1794-IF8H активный, на приборе соответственно сделали пассивный, функция HART включена, переменные назначены, длина кабеля приблизительно 150 м. витой пары. Никто не сталкивался с подобной проблемой, плиз подскажите что делаю не правильно?

Заранее благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drv305
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 26, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 03 Мар, 2012 7:50:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1794-AENT стоит с Rack Optimization. Насколько я понял из описания модулей на плате 1769sc-IF4IH/A необходимо включать каждый канал HART протокола отдельно. Может по образу и подобию необходимо внести какие-то изменения в таблицу тегов, чтобы протокол заработал? Подключение сделано в соответствии с http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1794-in108_-en-p.pdf стр. 9. Массомер отстраивался по мануалу http://www.kck.ua/files/products/15/53/OPTIMASS_manual_rus.pdf, схемы расключения на 66 странице (по содержанию)
Или может у меня вся проблема в другом: то что я пытаюсь считать значения прямо с таблицы тегов??? Там не требуется какое либо преобразование?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 03 Мар, 2012 10:59:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Посмотрите, пожалуйста, вот этот пример программирования модуля.

Могут оказаться полезными также
вот этот и этот документы.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drv305
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 26, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 03 Мар, 2012 11:35:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо. Буду разбираться.
Но сразу появились вопросы:
1) А для чего тогда в стандартной таблице тегов при выборе Input Data and HART PV есть переменные PV,CV,TV,QV, или эта функция просто не работает? Может кто-то ею пользовался???
2) В примере указан драйвер 1794-IE8H/a, а в текущем проекте используется 1794-IE8H/B, при предыдущих попытках(без указанной в примере логики) загрузка проекта с драйвером 1794-IE8H/a вызывало появление ошибки на HART-модулях. При использовании показанной в примере логики пропадут ли фолты?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drv305
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 26, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 04 Мар, 2012 5:21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Никто не в курсе чем принципиально отличается драйвер 1794-IE8H/A от 1794-IE8H/B, насколько я понимаю, версия В более свежая? Есть ли в них какие-то принципиальные отличия по поддерживаемым модулям? Данной инфы я почему-то не нашел в интернете Surprised вот в этом тугоменте указанно как отстроить 1794-IE8H/A http://vdt-automation.de/docs/kb32051.pdf , может есть то-же самое но для более свежего драйвера?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 04 Мар, 2012 13:21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Версия "В" более свежая, но документ действителен и для неё.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drv305
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 26, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 30 Авг, 2012 15:11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Разобрался с платой 1794-IE8H, как оказалось документ для платы А к плате В не подходит, для запуска опроса каналов достаточно проставить единицы в параметрах Digital:1:C.ChХHARTRebuild, где Х это номера каналов, ну и при добавлении платы не забыть указать в Comm Format Input Data and Hart PV, для активации лампочек-индикаторов достаточно поставить 1 в Digital:1:C.HARTStatusLEDs, а самое главное что все это необходимо сделать в OFFLINE режиме, а потом уже загрузить в контроллер, если до этого пробовали менять значения в онлаин режиме, то необходимо сначала загрузить проект с отключенными каналами HART, а потом повторно загрузить с включенными каналами. Спасибо за помощь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n