Добрый день!
На предприятии установлено большое количество софтстартеров SMC-Flex, взаимодействующих с ПЛК по сети ControlNet. В последнее время на одном из них часто (порой каждый день) стала появляться ошибка Network P5.
Чтобы локализовать проблему хотел попробовать перекинуть кабель Controlnet на резервную линию софтстартера (line B), но перед "перекидыванием" встретился с подобной проблемой и на другом УПП, решил, что дело не в софтстартере.
Ошибка легко сбрасывается (через меню "diagnostics" на УПП), но не знаю, что может послужить причиной ее появления.
С чем может быть связано столь частое появление данное ошибки?
В User Manual указано, что это - ошибка во внешней по отношению к SMC Flex сети. В частности, это потеря коммуникаций с подключенным к нему по последовательному порту DPI устройством. Поскольку речь идёт об ошибке на порту P5, то таким устройством, возможно, является встроенный в привод интерфейсный адаптер ControlNet 20-COMM-C. _________________ Обращайтесь к профессионалам.