Onil Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 23 Авг, 2012 17:55:48 Заголовок сообщения: привод DMV2322. нужна теоретическая помощь |
|
|
Собственно не понимаю как такое может быть. Привод питание 3 фазы 360 вольт. Выход на двигатель постоянного напряжения 220 вольт. Когда работал нормально ток на каждой входной фазе был около 35 амп. Сейчас каждые 15-30 минут останавливается по причине: The integrating overload protection has reached trip level.
Tок на первой фазе 20 амп, на второй плавает от 40 до 60 амп, а на третьей 70-80 amp. Moтор проверен специалистами. На входе привода стоит line reactor (фильтр гармоник?) Если подключать привод без него работает всего 1-2 секунды. На выходе привода 3 блока двойных тиристоров.
Что может быть? Спасибо за любые идеи. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
off-65 Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 24 Авг, 2012 7:53:08 Заголовок сообщения: |
|
|
Если тиристоры проверяли и они целые, тогда скорее всего проблема с головой (привода конечно ), не корректная работа СИФУ. Подцепитесь осциллографом на управляющие электроды тиристоров и сравните пофазно. В общем ковыряйте в этом направлении. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sanechik

Зарегистрирован: Mar 01, 2013 Сообщения: 0 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 28 Фев, 2013 23:05:28 Заголовок сообщения: |
|
|
Похоже на пробой. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|