kirichuk85
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 12, 2010
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 16 Окт, 2012 13:29:09    Заголовок сообщения: Сбой контроллера L75 Ответить с цитатой

В корзине контроллер L75 прошивка 19.5 резервированный, заливаем проект падает в неизвестную ошибку не указывает код с ошибкой, программа сконвертирована из V17, проверена на эмуляторе работает корректно, может ли быть это проблемой конвертации проекта?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 16 Окт, 2012 19:08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я бы начал с проверки соответствия прошивок всех устройств системы резервирования.
Для 19-й версии на оф.сайте выложен пакет прошивок 1756-Lxx Enhanced Redundancy Bundle для firmware 19.53Enh.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Окт, 2012 8:15:49    Заголовок сообщения: Re: Сбой контроллера L75 Ответить с цитатой

kirichuk85 писал(а):
В корзине контроллер L75 прошивка 19.5 резервированный ,... программа сконвертирована из V17 ...

...
А в f/w 17 ver есть ли резервирование в принципе ? ...
поэтому после конвертации штатными средствами необходимо тчательно выполнить пред.совет. А так же прочитать UM на данное резервирование.
Оч. хотелось бы увидеть скриншот (если есть возможность конечно) на отсутствие кодов и типов ошибки.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirichuk85
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 12, 2010
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 22 Окт, 2012 16:12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну что совсем не пишет, сказать нельзя пишет Power UP fault, но без указания места ошибки, прошивка 19.53 ,конвертируется проект из SoftLogix19 вер, нашли что проблема с индексами массивов как правило, если его пересоздать(тэг индекса), то ошибка в данном месте исчезает, и ищем следующее, скрин приложу как будет время
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirichuk85
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 12, 2010
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 23 Окт, 2012 8:10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Скрин ошибки могу скинуть в почту если интересно, отмечу что проблема есть и при резервировании и без него, возможно ошибка конвертации из софт лоджика или что печальнее баг в L7519.53
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirichuk85
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 12, 2010
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 25 Окт, 2012 11:43:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проблема лечится аккуратным переносом всех тэгов и логики в чистый проект. Причины неустановлены)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.137 секунды
/n