| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Vovasick Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 19 Сен, 2012 7:13:51 Заголовок сообщения: RSView SE CPR7 проблема с DataLog |
|
|
Здравствуйте! Возникла проблема с перемещением данных из DataLog моделей в БД(MSSQL2000), две модели из 16 перестали корректно передавать данные в базу, какие то данные передаются во FloatTable, но только при запуске модели и в столбце Status стоит E , хотя должно быть пусто. В TagTable данные о изменениях вообще не приходять. Все передаваемые теги дискретные, и описаны как дискретные. Остальные модели передают данные нормально в обе таблицы. На Scada системе данные отображаются корректно. Проблема именно с передачей в базу вследствие чего не ведется история сработок.
Если у кого есть какие-то соображения буду примного благодарен. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 19 Сен, 2012 9:22:13 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | две модели из 16 перестали корректно передавать данные в базу |
При каких обстоятельствах перестали?
Работали и перестали работать?
Предшествовали ли этому событию какие-нибудь попытки доступа или изменения конфигурации программного обеспечения и/или железа, возможно, со стороны эксплуатационного персонала?
Имеются ли какие-то записи в логах системы или логах Windows, которые могут быть связаны с этим событием? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vovasick Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 19 Сен, 2012 9:34:51 Заголовок сообщения: |
|
|
| да перешли с CPR6 на CPR7. Все модели работают а эти 2 нет, железо старое осталось, на CPR6(RSView 3.2 SE) все работало. В логах пусто, Factory Talk Diagnostik ничего подозрительного не пишет. Основной вопрос это, что такое Е в столбце Status. Процедуры все вроде шаблонные, но там я тоже ничего не нашел. Разработчики проекта помогать отказываются, посему вся надежда на вас. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 19 Сен, 2012 11:36:30 Заголовок сообщения: |
|
|
Обычно на продуктивной системе update не делается, особенно, если это не ваш собственный проект, иначе вознкикает вот такой риск. Но раз уж сделали, то....
Какая версия FactoryTalk View SE у вас установлена?
Какая версия Windows?
Проверяли ли вы установленное программное обеспечение Rockwell по таблице совместимости с Windows и MSSQL 2000?
Если уж вы сделали update, то почему на CPR7, а не на актуальные версии?
"E" в строке Status - это ошибка коммуникаций. Копайте в эту сторону.
И смотрите kb 67244 Patch roll-up TOC. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vovasick Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 19 Сен, 2012 12:23:35 Заголовок сообщения: |
|
|
Update делался по рекомендации Rockwell, в связи с частыми вылитами и зависаниями ПО(надо сказать, что мало помогло).
Стоит ещё старый добрый RSView SE 4.0, Win XP SP2, Совместимость конечно проверял поэтому и не SP3.
Обновление до CPR7 т.к. лицензия была только до этой версии, новую покупать отказались,а я расхлёбывай. Да и не конвертировался проект на FactoryTalk(пробовал на триальной версии).
Не подскажете ошибка коммуникации в какую сторону(между чем и чем)? Остальные то модели работаю корректно. Правда теги на эти 2 модели идут с другого контроллера(удалённое шасси подключённое по оптоволокну), но на Scada то они выходят. Да и в линксе все впорядке.
Роллап стоит последний для этой версии.
У моделей База настроена и подключена нормально с тем же логином и паролем, что и у остальных, типы тегов выбраны дискреты, как положено. Посему и ломаю голову уже неделю. Модель пересоздавал с нуля, заново настраивал в итоге таже петрушка. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 19 Сен, 2012 14:44:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Если данные, участвующие в модели, на дисплеях отображаются корректно, то машина эти тэги успешно читает.
Всё ли в порядке с записью в базу MSSQL c этой машины?
Имеются ли на этой же машине другие модели, которые успешно пишут в эту же базу? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vovasick Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 20 Сен, 2012 3:45:45 Заголовок сообщения: |
|
|
| Организована клиент-серверная архитектура, вся информация собирается на сервере и передается клиентам - 5штук. и в БД(отдельный сервер). Все остальные модели с сервера пишутся нормально кроме 2-х. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 20 Сен, 2012 7:17:13 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Все остальные модели с сервера пишутся нормально кроме 2-х. |
Чем отличаются эти остальные модели от двух проблемных? Только составом тэгов, или чем-нибудь ещё? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vovasick Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 20 Сен, 2012 9:34:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Только тем, что теги этих моделей с удаленного шасси но это не может быть проблемой т.к. данные на мнемосхемах есть. Ну и состав тегов другой естественно. Все теги контроллерного типа во всех моделях(что то типо [PJ]DI[8]) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 20 Сен, 2012 9:39:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Если создать ещё одну точно такую же модель, как и две проблемные, которая будет писать несколько этих же тэгов с этого же удалённого шасси, - будет ли она нормально работать? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vovasick Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 21 Сен, 2012 3:50:52 Заголовок сообщения: |
|
|
| создал модель, вставил туда 1 тег, те модели отключил, тоже самое в Status пишет E. Где рыть вообще не представляю, сейчас попробую вставить этот тег в другую модель. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vovasick Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 21 Сен, 2012 4:45:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| В другой модели тоже самое тег пишется со статусом Е при том что все остальные ложаться нормально. Уже интересно, хотя разница только в названиях тегов, работающие начинаются на [PZ] и [SU], а не работающие на [PJ]. Может что-то с процедурами? Но во FloatTable модель кладет на прямую, ещё до обработки процедурами. Чушь какая то((( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 21 Сен, 2012 6:40:39 Заголовок сообщения: |
|
|
А если в этой другой модели заменить тэги на те, который пишутся нормально (только тэги) - проблема уйдёт? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vovasick Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 21 Сен, 2012 9:23:39 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да если в неработающую модель вставить теги начинающиеся на PZ или SU(исключив предварительно их из родных моделей, с перезапуском модели) то они ложаться и обновляются корректно в TagTable и во FloatTable без Е в поле Status. Значит надо рыть в тегах в RS STudio? или всё же что то другое с RSLogix они передаются нормально вроде. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vovasick Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 21 Сен, 2012 12:35:39 Заголовок сообщения: |
|
|
| Я вот смотрю у меня в энтерпрайсе PJ не привязана(в Communication Setup) а PZ и SU привязаны к процессорным модулям. Из-за этого может быть как считаете? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|