Добавлено: Чт 11 Окт, 2012 6:10:32 Заголовок сообщения: Ошибка 2024 PanelView 1000 |
|
|
| Пару раз за месяц панель PV1000 зависла и выдала на черный экран ошибку 2024. Почитал на иностранных форумал, вроде как проблема с прошивкой панели. Где можно найти подробное описание этой ошибки? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 11 Окт, 2012 9:20:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Поробуйте (несколько раз) выключить и через 15 секунд включить питание панели.
Если ошибка повторяется то, скорее всего, в ней нарушено firmware.
Во всяком случае, если ошибка не уходит, и заново загрузить в панель проект не получается, то её нужно ремонтировать или менять. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 11 Окт, 2012 16:07:12 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ошибка повторяется с рандомной переодичностью, но не чаше чем 3-4 недели ... Панель заменим, это как бы в планах.... ((( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 31 Янв, 2013 12:25:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| По прошествии нескольких месяцев было замечено, что проблемма была в сети Controlnet - она не стабильно работала, вот и глючила панелька. Сейчас сетку подлатали и панель работает без сбоев. |
|