Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Не получается наладить связь InView 2706-P44C и 2706-PENETM
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Не получается наладить связь InView 2706-P44C и 2706-PENETM

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
anforcer
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012
Сообщения: 64
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 29 Янв, 2013 17:12:33    Заголовок сообщения: Не получается наладить связь InView 2706-P44C и 2706-PENETM Ответить с цитатой

Здравстсвуйте, есть дисплей InView 2706-P44C и устройство коммуникации его с сетью ethernet 2706-PENETM. Устройство 2706-PENETM подключено к компу и имеет IP 192.168.1.1. Оно замечательно пингуется с компом который имеет IP 192.168.1.191. RSlinx его тоже определяет как PanelView 2711-T5A20.

При запуске программы iNvIEW MESSAGING SOFTWARE я создаю проект для 2706-P44C, настраиваю ethernet соединение вводя в настройки IP 192.168.1.1. и порт 3001(по умолчанию) и пытаюсь загрузить проект. После чего выходит ошибка Error:Could not communicate with display. Verify that the config IP Adress is correct. При этом ранее горевший ровным светом светодиод Comm на плате 2706-PENETM начинает мигать, что описывается в документации как connect not established.

Что с чем не коннектится??? Если 2706-P44C и 2706-PENETM, то их соединение я тысячу раз проверил - все по инструкции. Только питание 2706-P44C идет от розетки без заземления,ну я думаю это не должно играть особой роли. Razz
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 29 Янв, 2013 19:37:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проверьте, не Ваш ли случай?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
anforcer
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012
Сообщения: 64
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 30 Янв, 2013 4:48:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да этой мой случай, и судя по нему все подобрано правильно, а именно дисплей 2706-P44C и преобразователь 2706-PENETM.

Сегодня пробывал законнектится по компорту компьютера,но RSlinx не видет панель 2706-P44C... ? В чем проблемма, может порт 232 панели выбит? Панель совсем новая.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 30 Янв, 2013 8:46:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И питание у Вас подключено правильно, как там написано, и мощности хватает?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
anforcer
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012
Сообщения: 64
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 30 Янв, 2013 13:25:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ага.. Согласно документу для 2706-PENET нужны дисплеи серии С, у меня и есть дисплей серии 2706-P44C... Но вот незадача панель через компорт не коннектится с компом....Rx , Tx, GND все подключено а Rslinx не видит панель... В документации написано что пожно использовать при работе с панелью либо 232 или 485... одновременно нельзя... Эти режимы как нибудь в панеле переключаются???????
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 30 Янв, 2013 15:23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

anforcer писал(а):
использовать при работе с панелью либо 232 или 485... одновременно нельзя... Эти режимы как нибудь в панеле переключаются???????


Да, или 232, или 485:

Цитата:
TB1 can be used for incoming RS-232 or RS-485 serial
connection. They cannot be connected at the same time.

Они никак не переключаются, а просто подключаются либо один, либо другой. По поводу подключения проверьте, всё ли сделано по 2706-in006_-mu-p.pdf, стр. 5 и 6.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
anforcer
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012
Сообщения: 64
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Янв, 2013 3:53:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну так и делаю, там сложно перепутать.
1- GND
2 - +5V
3 - TX
4 - RX

3-TX 4-RX я пробывал менять местами. Не работает ни с 2706-PENET, ни напрямую с компа.
Немного подумав я немного извратнулся, извините, использовал MOXA Nport 5250 для виртуализации компорта на компьютере. Настроил Nport на сеть RS485. Откинул концы 2706-PENET1 и посадил концы кабеля rs485 идущего от MOXA Nport 5250 на клеммы 5(+rs)-6(-rs)-8(GND). Подключаюсь и все работает...

Почему не работает rs232 не понятно... Подскажите пожалуйста как проверить рельно ли порт rs323 умер?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.124 секунды
/n