Naitek Новичок


Зарегистрирован: Nov 15, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 15 Ноя, 2012 11:46:04 Заголовок сообщения: Не работает в автомате пид Rslogix 5000 |
|
|
Кто работал с PID RSLogix 5000 - в чем может быть причина следующей ошибки - при изменении PV пид отрабатывает только один раз. Допустим у пида стоит уставка 1 метр. Текущее значение PV также 1 метр. PV падает - пид выдает задание на открытие/закрытие клапана. Уровень останавливается и спустя какое то время начинает расти,и почему то пид регулярно перестает пересчитывать Control Variable и "зависает" на последнем ее значении. Буду очень благодарен за помощь.
Забыл сказать - при щелчке режима в ручной и сразу обратно в автоматический пид снова нормально отрабатывает |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 15 Ноя, 2012 16:20:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Каким образом, откуда, как часто и при каких условиях выполняется инструкция ПИД? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Naitek Новичок


Зарегистрирован: Nov 15, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 18 Ноя, 2012 10:38:32 Заголовок сообщения: |
|
|
Пид используется в периодической инструкции типа EVENT. Суть в том что без интегральной составляющей ПИД работает.
И входная и выходная переменные типа REAL. Видимо дело в том что накопительная часть интеграла переполняется. В данный момент раздумываю как лучше решить эту проблему. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Вт 20 Ноя, 2012 6:46:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| Naitek писал(а): | | Видимо дело в том что накопительная часть интеграла переполняется. В данный момент раздумываю как лучше решить эту проблему. |
Да скорее всего наоборот, накопительная часть интеграла НЕ накапливается...
PID должен работать постоянно с заданным интервалом обновления.
Скорее всего ваша проблема решится переносом PID-а в задачу типа Periodic или Continuous. |
|