Не работает в автомате пид Rslogix 5000

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Naitek
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 15, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноя, 2012 11:46:04    Заголовок сообщения: Не работает в автомате пид Rslogix 5000 Ответить с цитатой

Кто работал с PID RSLogix 5000 - в чем может быть причина следующей ошибки - при изменении PV пид отрабатывает только один раз. Допустим у пида стоит уставка 1 метр. Текущее значение PV также 1 метр. PV падает - пид выдает задание на открытие/закрытие клапана. Уровень останавливается и спустя какое то время начинает расти,и почему то пид регулярно перестает пересчитывать Control Variable и "зависает" на последнем ее значении. Буду очень благодарен за помощь.

Забыл сказать - при щелчке режима в ручной и сразу обратно в автоматический пид снова нормально отрабатывает
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноя, 2012 16:20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Каким образом, откуда, как часто и при каких условиях выполняется инструкция ПИД?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Naitek
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 15, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноя, 2012 10:38:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пид используется в периодической инструкции типа EVENT. Суть в том что без интегральной составляющей ПИД работает.
И входная и выходная переменные типа REAL. Видимо дело в том что накопительная часть интеграла переполняется. В данный момент раздумываю как лучше решить эту проблему.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноя, 2012 6:46:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Naitek писал(а):
Видимо дело в том что накопительная часть интеграла переполняется. В данный момент раздумываю как лучше решить эту проблему.


Да скорее всего наоборот, накопительная часть интеграла НЕ накапливается...
PID должен работать постоянно с заданным интервалом обновления.
Скорее всего ваша проблема решится переносом PID-а в задачу типа Periodic или Continuous.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n