В полученном проекте с контроллером 1769-L32E в одной корзине, видимо, недавно выпущенный Allen Bradley модуль 1769-IF16C. Начал конфигурировать в RSLogix, а такого в списке нет.
Подскажите, что нужно, чтобы появился? Апдейт какой-то? И где его скачать, если такой имеется?
Заранее благодарен
И еще наводящий вопросик, RSLinx видит данный модуль?
А я пока не могу увидеть RSLinx'ом, потому как контроллера пока нет. Только проект в бумажном виде
Ещё скачал необходимые EDS-файлы с эленбрэдлиевского сайта, пытался их установить и с помощью утилитки, в РСЛ входящей, и просто копировал в Common файлы. Никак.
Расскажите, как вообще добавляете модули для конфигурации, которых нет в списке имеющихся при конфигурировании корзины, но надо добавить?
Вообще, eds-файлы не копируются, а устанавливаются с помощью RSLinx Hardware installation tool. Аналогия здесь - это установка драйверов устройств под Windows, они тоже не копируются, а устанавливаются с помощью определенной утилиты из панели управления.
Если в RSLinx вместо устройства виден жёлтый знак вопроса (устройство не распознано), то нужно скачать eds-файл, затем пойти в Start --> All Programs --> Rockwell software --> RSLinx tools и выбрать там эту утилиту.
После этого устройство будет распознаваться RSLinx.
Этот модуль появился позже, чем был спроектирован релиз RSLogix 5000 v16, поэтому данный модуль там отутствует. У Вас два пути:
1) Использовать Generic профайл (параметры я написал выше)
или
2) Сделать update до более свежей версии v17 (в стоимость приобретенного Вами и зарегистрированного пакета входит 1 год оплаченного сервиса, который позволяет, кроме всего прочего, бесплатно скачать новую версию).
Зарегистрирован: Nov 19, 2008 Сообщения: 66 Рейтинг: +1/-0
Добавлено: Сб 30 Май, 2009 15:23:33 Заголовок сообщения:
oldDad писал(а):
Вообще, eds-файлы не копируются, а устанавливаются с помощью RSLinx Hardware installation tool. Аналогия здесь - это установка драйверов устройств под Windows, они тоже не копируются, а устанавливаются с помощью определенной утилиты из панели управления.
Если в RSLinx вместо устройства виден жёлтый знак вопроса (устройство не распознано), то нужно скачать eds-файл, затем пойти в Start --> All Programs --> Rockwell software --> RSLinx tools и выбрать там эту утилиту.
После этого устройство будет распознаваться RSLinx.
Этот модуль появился позже, чем был спроектирован релиз RSLogix 5000 v16, поэтому данный модуль там отутствует. У Вас два пути:
1) Использовать Generic профайл (параметры я написал выше)
или
2) Сделать update до более свежей версии v17 (в стоимость приобретенного Вами и зарегистрированного пакета входит 1 год оплаченного сервиса, который позволяет, кроме всего прочего, бесплатно скачать новую версию).
Не мог бы кто-нибуль выслать сконфигурируемый проект для модуля 1769-IF16C???
Не получается добавить через Generic. Вернее так: два модуля добавил и сконфигурировал как написано в мануале 1769-um018. Залил программу в контроллер. В конфигурации все нули, кроме 2 слова 15 бита - Enable Chanel поставил 1. В дате нет значения. Датчик двухпроводный, подключен верно, поскольку на самом датчике на дисплее измеренное значение показывается. Может я что-то не так понял из мануала или нужно еще что-то менять в конфигурации?
Версия RSLogix5000 - 17 CRP 9 SR 1, в RSLinx модули определяются как 1756 module. Может быть на 17 RSLogix проще поставить EDS файл и все заработает?
Не получается добавить через Generic. Вернее так: два модуля добавил и сконфигурировал как написано в мануале 1769-um018. Залил программу в контроллер. В конфигурации все нули, кроме 2 слова 15 бита - Enable Chanel поставил 1. В дате нет значения. Датчик двухпроводный, подключен верно, поскольку на самом датчике на дисплее измеренное значение показывается. Может я что-то не так понял из мануала или нужно еще что-то менять в конфигурации?
Версия RSLogix5000 - 17 CRP 9 SR 1, в RSLinx модули определяются как 1756 module. Может быть на 17 RSLogix проще поставить EDS файл и все заработает?
Прошу прощения, проблема оказалась в том, что в онлайн режиме изменение битов конфигурации не принималось. То есть надо было сначала в оффлайн забить Enable Chanel везде 1, а потом этот проект загрузить в контроллер.
Есть такая программка RSLogix 5000 module profiles setup, которая добавляет модули в RSLogix.
у нас тоже установлен v.16 поставили эту прогу и все проблемы решились, модули появились в списке, в частности 1769-IF16C.