DubAlex
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 02, 2012
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ульяновск

СообщениеДобавлено: Вс 02 Dec, 2012 13:52:47    Заголовок сообщения: ошибка Network P5 на SMC-Flex Ответить с цитатой

Добрый день!
На предприятии установлено большое количество софтстартеров SMC-Flex, взаимодействующих с ПЛК по сети ControlNet. В последнее время на одном из них часто (порой каждый день) стала появляться ошибка Network P5.
Чтобы локализовать проблему хотел попробовать перекинуть кабель Controlnet на резервную линию софтстартера (line B), но перед "перекидыванием" встретился с подобной проблемой и на другом УПП, решил, что дело не в софтстартере.
Ошибка легко сбрасывается (через меню "diagnostics" на УПП), но не знаю, что может послужить причиной ее появления.
С чем может быть связано столь частое появление данное ошибки?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 03 Dec, 2012 7:59:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В User Manual указано, что это - ошибка во внешней по отношению к SMC Flex сети. В частности, это потеря коммуникаций с подключенным к нему по последовательному порту DPI устройством. Поскольку речь идёт об ошибке на порту P5, то таким устройством, возможно, является встроенный в привод интерфейсный адаптер ControlNet 20-COMM-C.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n