agennady
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 14 Янв, 2013 17:40:45    Заголовок сообщения: Ошибки при попытке он-лайн редактирования в 1747-L553 Ответить с цитатой

Есть контроллер 1747-L553, при попытке редактирования в он-лайн, RSLogix500 вываливается оф-лайн.
Подключаюсь по Ethernet, тут же подключена PVPlus.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 14 Янв, 2013 17:59:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Молча вываливается? Или пишет что-то? Скриншот не приведете?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
agennady
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 14 Янв, 2013 19:42:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой


Ошибку кидает даже если ранг не изменился.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 14 Янв, 2013 20:02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А с другими контроллерами RSLogix 500 на этом же компьютере работает в онлайн?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
agennady
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 14 Янв, 2013 20:17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, с другими контроллерами 500-ый работал нормально. Это проявляется почему-то только на 553-ем процессоре, который с Ethernet-ом на борту.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 14 Янв, 2013 20:24:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А по RS-232 пробовали подключиться?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
agennady
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 14 Янв, 2013 20:44:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

не пробовали, с собой нет кабеля.
вот еще вариант ошибки

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
off-65
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2011
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 15 Янв, 2013 4:27:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подключаетесь к Ethernet на прямую или через шлюзы? А то у нас похожая проблема. Если в один хаб включаемся, всё нормально, а вот через шлюзы периодически рвет связь, правда независимо от режима.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agennady
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 15 Янв, 2013 17:17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подключаемся через HUB, в нем контроллер, панелька и иногда комп программиста с RSLogix500. Ощущение, что все же проблема где то в Ethernet-е. В других контроллерах этой серии такого видеть не приводилось.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 15 Янв, 2013 19:21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я бы проверил соответствие версий прошивки контроллера и RSLinx.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 16 Янв, 2013 0:08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я бы сперва попытался понять, это Ethernet, или это не Ethernet. Для этого связался бы с контроллером по RS-232 и посмотрел, получится ли.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
agennady
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Янв, 2013 20:20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

версии OS и процессора:


Про Linx не понял, что там может быть? вер. 2.57

Работу через RS232 проверю при следующем визите на завод.

Спасибо за варианты!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 17 Янв, 2013 13:37:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я вот тут что вспомнил: если у Вас панель PVPlus, с которой Вы возможно общаетесь через RSLinx Enterprise, то, может быть, Вы через тот же Enterprise пытаетесь программировать и SLC-контроллер?
А так не получится - для SLC нужен RSLinx Classic.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agennady
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 17 Янв, 2013 13:47:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

RSLinx Enterprise для программирования не используем, честно говоря не представляю где и как это можно сделать.
Панельку программировали с другого компьютера. на котором стоит FTView Studio.
Обращаемся к контроллеру как обычно через окно RSWho RSLinx Classic.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 17 Янв, 2013 14:32:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

agennady писал(а):
RSLinx Enterprise для программирования не используем, честно говоря не представляю где и как это можно сделать.
Никак. С RSLogix не работает.
Разве, что для RS-232 DF-1 (1784-PKTX, 1784-PCIC) настраивать Classic для подключения через Enterprise.
Делал, как рекомендуют для DF-1 - сразу не получилось, продолжать не стал...
Ethernet оба "делят" без проблем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.142 секунды
/n