Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Не работает резервирование L63
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Не работает резервирование L63

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
kirichuk85
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 12, 2010
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 04 Фев, 2013 18:36:10    Заголовок сообщения: Не работает резервирование L63 Ответить с цитатой

Добрый вечер, у нас небольшая проблема с резервированием 1756-L63

Корзина состоит
1756-L63 rev 19.52
1756-ENBT rev 6.xx
1756 ENBT rev 6.xx
1756 RM-B rev 3.2x

Пока работали на контроллере с ревизией 16.57, сложностей не наблюдалось, при переходе на 19ю, произошло следующее

Модули RM-B мигает красная лампочка, в Module Config красным мигает сообщение Backplane config hybrid, за точность сообщения не ручаюсь, но суть несоответствие конфигурации.

Подскажите что может быть неверно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Вт 05 Фев, 2013 6:45:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Попробуйте почитать документ http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rn/1756-rn684_-en-p.pdf
стр.5 - это возможно Ваш случай.
Если есть время - лучше напишите побольше, что делали, как делали, зачем делали и тд. ... больше информации для размышления :о) ...
Например зачем Вы со Standart на Enhanced перешли. 16.57 вроде бы и создавали что бы 1756-RM понимала вместо SRM модулей.
и еще - http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/ControlLogix-Redundancy-Modules#/tab5
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirichuk85
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 12, 2010
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 05 Фев, 2013 9:00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Привет, ну суть переход на 19ю версию, для совместимости программы с остальными системами в осн все делали на 19й версии, но тк нам необходимо резервирование => взяли прошивку 19.52
Как я понял из документа дело в модулях ENBT?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 06 Фев, 2013 4:39:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну да, в 19.053 Enhanced Redundancy они не поддерживаются.
Поддерживаются только 1756-EN2T, 1756-EN2TR, 1756-EN2TXT.
Или откатывайтесь назад на 16.57, или меняйте модули.

Вообще, есть золотое правило: Do not touch the running system. Или хотя бы внимательно читайте документацию перед тем, как вносить в систему какие-либо изменения.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kirichuk85
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 12, 2010
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 06 Фев, 2013 8:47:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, за ответы, подумаем как быть.
Насчет золотых правил Smile , экспериментируем мы на стенде, так что я думаю сумели его не нарушить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.130 секунды
/n