Зарегистрирован: Dec 20, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пн 13 Май, 2013 9:18:08 Заголовок сообщения: Архитектура и комплектность FactoryTalk SE, помогите
Планируется установка системы FactoryTalk SE слеудющей архитектуры:
Сервер обмена данными
- FactoryTalk View SE Server
- FactoryTalk Historian Live data Interface
Сервер Баз данных
- FactoryTalk Historian SE + FactoryTalk Historian SE Advanced Server
Клиентские машины (АРМ)
- FactoryTalk View SE Client - в качестве HMI
- FactoryTalk Historian ProcessBook - для отображения архивных трендов
Инженерная станция
- RSLogix5000 Professional – для разработка прикладного ПО контроллеров
- RSLinx Gateway – для связи контроллера с рабочей станцией
- FactoryTalk View SE Studio – для разработки систем визуализации
- FactoryTalk View SE Client - для просмотра и управления на верхнем уровне приложения
Вопросы:
1. На сколько корректна эта комплектность, и какая существует практика?
2. Включает-ли FT View SE Server в свой состав RSLinx Enterprise?
3. Возможно-ли на клиенстких машинах отображение исторических трендов сервера Historian в FactoryTalk View SE Client, вместо FT Historian ProcessBook?
4. Необходим-ли на инженерной станции RSLinx Gateway?
5. Нужен-ли на инженернойстанции FT View SE Client?
Добавлено: Вт 14 Май, 2013 8:09:50 Заголовок сообщения: Re: Архитектура и комплектность FactoryTalk SE, помогите
Farit84 писал(а):
Вопросы:
1. На сколько корректна эта комплектность, и какая существует практика?
2. Включает-ли FT View SE Server в свой состав RSLinx Enterprise?
3. Возможно-ли на клиенстких машинах отображение исторических трендов сервера Historian в FactoryTalk View SE Client, вместо FT Historian ProcessBook?
4. Необходим-ли на инженерной станции RSLinx Gateway?
5. Нужен-ли на инженернойстанции FT View SE Client?
Попытка ответов:
1. Можно обойтись без Historian. SE пишет данные (модели протоколирования): собственный формат (имеется утилита просмотра и конвертирования) или через ODBC, для просмотра трендов этих данных имеется соответствующий экранный объект.
2. Network - нет.
3. См. п. 1.
4. Нет для инженерной станции, лучше ставить на компьютер к которому сможешь подключаться из-вне.
5. Нет. Два часа клиент будет работать.
Для привязки лицензий покупайте USB DONGLE - один для инженерной станции, второй на все остальное.
Только путать не надо:
- RSLinx Lite - связь инструментальных средств (RSLogix, RSNetWorkx...) с контроллерами. Бесплатный.
- RSLinx Classic - RSLinx Lite плюс сервер OPC DA. За деньги. Если применять RSTune или LoopOptimizer, тогда необходим.
- RSLinx Gateway - RSLinx Classic плюс маршрутизация (с любого RSLinx через него на контроллеры, на инженерной станции - точно не нужен). За деньги.
Ранее работа RSLinx определялась только лицензией.
Если к Lite подсунуть лицензию Gateway, тогда он работал как Gateway, но без серийного номера.
Lite начинает работать как OPC сервер, если на этом-же компьютере имеется лицензия FT View SE Network Server (не рекомендуется).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.129 секунды