| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 13 Май, 2013 9:24:08 Заголовок сообщения: Ошибка связи с PLC 5 |
|
|
| После редактирования цепочки в режиме онлайн произошел сбой связи с контроллером (DH+ error1). Все отредактированное в память контроллера сохранилось, а вот в проект сохранить не успел ((( при попытке снова соединиться с контроллером выдает "programm in processor has charged causing Offline state .Do you want to upload"... видимо из-за не совпадения проекта! если я соглашусь с этим у меня контроллер в СТОП уйдет? И может кто лечил эту ошибку связи? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 13 Май, 2013 10:29:38 Заголовок сообщения: Re: Ошибка связи с PLC 5 |
|
|
| Andrey1883 писал(а): | | После редактирования цепочки в режиме онлайн произошел сбой связи с контроллером (DH+ error1). Все отредактированное в память контроллера сохранилось, а вот в проект сохранить не успел ((( при попытке снова соединиться с контроллером выдает "programm in processor has charged causing Offline state .Do you want to upload"... видимо из-за не совпадения проекта! если я соглашусь с этим у меня контроллер в СТОП уйдет? И может кто лечил эту ошибку связи? | В СТОП контроллер не уйдёт. Однозначно.
Вам надо выгрузить (upload) проект из ПЛК.
Чтобы не пропали данные о конфигурации периферии и комментарии к программе выгружайте в опцией слияния (merge) с существующим файлом проекта.
Перед этим на всякий случай сохраните, например заархивируйте имеющийся в ПК файл проекта.
Удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 13 Май, 2013 11:28:51 Заголовок сообщения: Re: Ошибка связи с PLC 5 |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | В СТОП контроллер не уйдёт. Однозначно.
Вам надо выгрузить (upload) проект из ПЛК.
Чтобы не пропали данные о конфигурации периферии и комментарии к программе выгружайте в опцией слияния (merge) с существующим файлом проекта.
Перед этим на всякий случай сохраните, например заархивируйте имеющийся в ПК файл проекта.
Удачи! |
Спасибо,но экспериментировать мне не разрешают, и если вдруг что - накроется оборудование! буду ждать остановки техпроцесса....Но обязательно потом поэкспериментирую, благо ошибка связи вылетает раз в 5 минут.... можно ее как-нибудь вылечить?пробовал винду переустанавливать и драйвера - бесполезно! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 13 Май, 2013 11:47:18 Заголовок сообщения: |
|
|
Прежде всего надо проверить соответствие топологии и фактическое состояние сети DH+ техническим требованиям.
Проверить качество заземления и отсутствие мощных помех на кабель сети.
Проверить состояние терминальных резисторов.
Тестировать DH+ лучше всего через RSLinx.
По RS-232 с ПЛК связываться пытались? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 13 Май, 2013 12:16:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): |
Тестировать DH+ лучше всего через RSLinx.
По RS-232 с ПЛК связываться пытались? |
Соединяюсь непосредственно к контроллеру через кабель с PKTx картой! другой возможности нет, либо я чего-то еще не знаю...Если соединиться с этим контроллером через второй контроллер (два контроллера связаны по DH+) - сбоя связи не происходит, но оттуда не удобно! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 13 Май, 2013 12:33:15 Заголовок сообщения: |
|
|
| Andrey1883 писал(а): | | Соединяюсь непосредственно к контроллеру через кабель с PKTx картой! другой возможности нет, либо я чего-то еще не знаю...Если соединиться с этим контроллером через второй контроллер (два контроллера связаны по DH+) - сбоя связи не происходит, но оттуда не удобно! | Т.е. ПК у Вас рядом с ЦПУ ПЛК?
Если так, тогда сам Бог велел коннектиться через RS-232, а не "путаться под ногами" у контроллеров, ведущих активный обмен между собой по сети DH+  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 13 Май, 2013 13:41:00 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | Т.е. ПК у Вас рядом с ЦПУ ПЛК?
Если так, тогда сам Бог велел коннектиться через RS-232, а не "путаться под ногами" у контроллеров, ведущих активный обмен между собой по сети DH+  |
Все бы ничего, еще бы знать как это сделать(( ... так-то я самоучка, можно сказать, с контроллером дело имею, когда надо что-то по мелочи изменить в программе или когда оборудование стоит при плановой проверке...ни запасного контроллера, ни корзины - ничего, так бы хоть стенд сделал и тренировался...эх...не подскажете как связь эту организовать? а так у меня ноутбук с картой PKTx и кабель-пришел подключился и все машина конечно древняя, но вроде еще пыхтит))) пытался пробить покупку USB интерфейсного кабеля 1784- U2DHP, но стоит он полторы штуки евриков...так что видимо не судьба... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 13 Май, 2013 14:32:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| Andrey1883 писал(а): | | Ryzhij62 писал(а): | Т.е. ПК у Вас рядом с ЦПУ ПЛК?
Если так, тогда сам Бог велел коннектиться через RS-232, а не "путаться под ногами" у контроллеров, ведущих активный обмен между собой по сети DH+  |
Все бы ничего, еще бы знать как это сделать | Поищи здесь и здесь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 14 Май, 2013 6:46:07 Заголовок сообщения: |
|
|
чего-то не пускает на эти страницы(( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 14 Май, 2013 7:05:14 Заголовок сообщения: |
|
|
Только что проверил, ссылки работают. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 14 Май, 2013 7:17:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Только что проверил, ссылки работают. |
Все заработало!спасибо!будем изучать |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 21 Май, 2013 7:44:17 Заголовок сообщения: |
|
|
| Я так понимаю, вы мне предлагаете программировать контроллер по 25 контактному порту (CH0) PLC5/40 кабель 1784-CP10? на ноуте нет компорта и если взять стороннюю карту расширения будут ли сбои при программировании?? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 21 Май, 2013 18:17:27 Заголовок сообщения: |
|
|
Сбои? Обычно связь по RS-232 или есть, или её нет. RSLinx всё замечательно настроит и покажет.
На карточках PCMCIA порты полноценные и всё прекрасно работает, чего про переходники USB-COM не скажешь.
Через USB-шный переходник может и не заработать. Это от модели адаптера зависит. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 22 Май, 2013 8:51:34 Заголовок сообщения: |
|
|
| спасибо..значит по 232 и режимы OFFLINE и ONLINE нормально отработают?Ryzhij62,а кабель то я правильный для связи выбрал?? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 22 Май, 2013 11:01:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Всё работает нормально, и да, для связи нужен кабель 1784-CP10
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|