Добавлено: Пн 05 Июн, 2006 14:29:07 Заголовок сообщения: 1734-ADN к двум 1769-SDN |
|
|
Добрый день.
Можно-ли один удаленный по DeviceNet модуль ввода PointIO (1734-IV4) подцепить к двум процессорам CompactLogix с DeviceNet сканерами?
Или можно обойтис 1 сканером и 2 адаптнрами?
Заранее благодарен. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 05 Июн, 2006 14:40:21 Заголовок сообщения: |
|
|
| А зачем так сложно? Почему нельзя из одного ControlLogix потреблять тэг из другого ControlLogix? Тогда можно обойтись одним сканером и одним адаптером. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пн 05 Июн, 2006 14:48:58 Заголовок сообщения: |
|
|
| Нужны два независимых друг от друга контроллера. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пн 05 Июн, 2006 14:52:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Вобщем-то вопрос в другом.
В ControlNet и EtherNet есть у модулей режим ListenOnly. Что позволяет один модуль прописать в 2 контроллерах. Возможно-ли такое с DviceNet? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 05 Июн, 2006 15:11:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Слабо себе такое представляю при DeviceNet.
RSNetworx for DeviceNet не позволяет включить сканируемое устройство более, чем в один скан-лист одного из сканеров. |
|