Добавлено: Чт 04 Июл, 2013 5:21:59 Заголовок сообщения: Не приходят данные в RSView32
Доброе утро!
Столкнулись со следующей проблемой. После переноса АРМа (с одного системника на другой) получилось, что в основной ОС RSLinx видит корзину, но данные в RSView32 не приходят. Запускаем виртуалку - всё аналогично, но данные в RSView32 приходят.
В чём может быть причина?
- ОС Win XP SP2 (и основная, и гостевая)
- RSLinx Revision 2.52.00.17 (CPR 9)
- RSVeiw32 Release 7.40.00 (CPR9)
Последний раз редактировалось: mxm (Чт 04 Июл, 2013 7:43:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Вы хотя бы укажите, какая версия RSView32, какая Windows, дайте скриншоты, как у вас что настроено, что к чему и как подключено, что за "виртуалка".
Опишите подробно, работала эта система и перестала, или никогда не работала, если работала - при каких обстоятельствах перестала.
По одной фразе "В основной ОС RSLinx видит корзину, но данные в RSView32 не приходят" - как Вы думаете, многое можно понять? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Ну можно поиграть в угадайку...
Например, такая ситуация возможна, если на RSLinx нет активации.
Он запускается в режиме Lite (работают драйверы, но НЕ работает OPC-сервер)
А учитывая перенос АРМа на другой системник - это самая вероятная причина!
Ну можно поиграть в угадайку...
Например, такая ситуация возможна, если на RSLinx нет активации.
Он запускается в режиме Lite (работают драйверы, но НЕ работает OPC-сервер)
А учитывая перенос АРМа на другой системник - это самая вероятная причина!
Кстати, да, вполне возможно. Там была проблема с активацией. Лицензия была привязана к MAC-адресу сетевой карты. Не сразу обратили на это внимание. Но потом адрес сетевухи на новом АРМе вбили такой же, всё равно не было результата.
АРМ на объекте, посмотреть настройки нет возможности. Скорее всего, снесём систему и поставим всё заново. Система к тому же была установлена ещё "до нас", дали системник с ОС уже, винда по ходу дела загажена, подвисает.
Хотелось бы просто услышать рекомендации в какую сторону копать.
Ну кроме лицензии надо еще конфигурацию линкса проверить...
Может вы просто при переносе драйверы в линксе не настроили и топики не создали требуемые. Там где всё работает - сделайте бэкап конфигурации линкса утилитой, которая с ним в комплекте устанавливается. На АРМе сделайте тоже самое в обратном порядке.
Ну кроме лицензии надо еще конфигурацию линкса проверить...
Может вы просто при переносе драйверы в линксе не настроили и топики не создали требуемые. Там где всё работает - сделайте бэкап конфигурации линкса утилитой, которая с ним в комплекте устанавливается. На АРМе сделайте тоже самое в обратном порядке.
А что за утилита такая? Ни разу такой не пользовался..
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.