DefaultR86 Новичок


Зарегистрирован: Jul 07, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 07 Июл, 2013 19:36:13 Заголовок сообщения: Rslinx и Rslogix 5000 |
|
|
Добрый день.
Столкнулся с одной проблемкой.
В Rslinx Classic Gateway создаю топик, который привязан к Rslogix 5000. В Excel или в InTouch делаю ссылку на тег в Rslogix. Значение равно 0, а в Rslinx-e во вкладке Active DDE/OPC Topic/Item List пишется вот такое сообщение: "STATUS ERR $1e00318". Не могу понять в чем дело
Подскажите, пожалуйста.
А еще на форуме пишется про связку RSLinx + FS Gateway или же RSLinx + Opclink. Получается, что напрямую мой Rslinx не будет работать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Вс 07 Июл, 2013 23:27:52 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | создаю топик, который привязан к Rslogix 5000 |
Я правильно понял, это имеется в виду, что в топике указан файл исходника Rslogix 5000???
Чтобы отображались значения, топик должен быть привязан не к файлу исходника, а к реальному контроллеру или эмулятору!
Файл указывается только для того, чтобы работал обозреватель НАЗВАНИЙ тэгов OPC-сервера. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DefaultR86 Новичок


Зарегистрирован: Jul 07, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 08 Июл, 2013 1:42:36 Заголовок сообщения: |
|
|
| топик привязан к реальному контроллеру, который на связи |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Вт 09 Июл, 2013 0:31:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Возможные причины: нет связи, неправильный синтаксис обращения, неверный тип данных... мож еще чего (такую ошибку не смог найти в линксе)
В комплекте с RSLinx устанавливается OPC test client, для проверки работоспособности рекомендую пользоваться им. В нем невозможно неправильно указать тэг.
лежит тут
"C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\OPCTools\OPCTest\opctest.exe"
ярлык тут
"Start Menu\Programs\Rockwell Software\RSLinx\Tools" |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 09 Июл, 2013 2:23:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| Проверьте совместимость Вашей версии RSLinx и версии прошивки контроллера, а также конфигурацию и работу драйвера связи внутри самого RSlinx. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DefaultR86 Новичок


Зарегистрирован: Jul 07, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 09 Июл, 2013 9:07:00 Заголовок сообщения: |
|
|
AlexV
1) связь с контроллером есть
2) синтаксис в excel: =RSLINX|Test!asdf (test-топик, asdf-тэг)
3) да вроде тип данных корректный
попробую с opc test client |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DefaultR86 Новичок


Зарегистрирован: Jul 07, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 09 Июл, 2013 9:07:55 Заголовок сообщения: |
|
|
Ryzhij62
конфига и работа драйвера связи в rslinx корректная |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DefaultR86 Новичок


Зарегистрирован: Jul 07, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 09 Июл, 2013 9:19:33 Заголовок сообщения: |
|
|
| я видимо что-то не так делаю, потому что и в opc test client у меня напротив value стоит знак вопроса |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DefaultR86 Новичок


Зарегистрирован: Jul 07, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
off-65 Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 10 Июл, 2013 8:40:30 Заголовок сообщения: |
|
|
| А Edit -> Copy DDE/OPC Link... , не помогает? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DefaultR86 Новичок


Зарегистрирован: Jul 07, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 10 Июл, 2013 11:25:37 Заголовок сообщения: |
|
|
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130710/JRgqJ2Uj.jpg
все получилось)) все было не критично, просто я не туда встал в RSlinx. на рисунке топик надо цеплять к пункту 1, а я выделял пункт 2
всем спасибо |
|