| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
off-65 Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 24 Июл, 2013 7:59:29 Заголовок сообщения: Cрочно нужна помощь по RIO |
|
|
| После смены процессора SLC 542В на SLC 542C (приказал долого жить, что то прилетело с переферии) контроллер не видит удалённую корзину по RIO (1746-СN, 1746-ASB). На сканере и на адаптере при подключении сети фалтов нет, лампочка сети моргает. На адаптере сообщение "adr" (или что то похожее, светодиоды дребезжат толком не видно). Джамперы настроек заказчик говорит не трогал. Вот и теперь вопрос или это умер один из модулей, или.... (тут мысли останавливаются)? Ситуация как обычно: проверить нет возможности, а нужно сделать вчера. Помогите советом, сто лет не сталкивался с данной сетью и в интернете по адаптеру толковой информации не нашёл, что за сообщения на адаптере. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 24 Июл, 2013 9:01:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Проверьте IO Configuration и Channel Configuration в дереве проекта (папка Controller).
Вероятно, при смене типа контроллера в программе у Вас настройки периферии в проекте слетели.
При необходимости на объекте используйте кнопку "Read IO Config".
Ну, и кнопку "Help" полезно нажать. и прочесть раздел до конца, тем более, что процедуры со "старыми" контроллерами SLC-5/04 оказались в подвале раздела справки.
Удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
off-65 Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 24 Июл, 2013 9:39:12 Заголовок сообщения: |
|
|
В том то и вся проблема, конфигурация I/O в шасси ОК. Сканер указан и область данных определена, но удаленные I/O контроллер не видит. И сеть непонятно в каком состоянии - ни жива ни мертва javascript:emoticon(' ') |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 24 Июл, 2013 9:50:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Channel Configuration тоже в порядке?
А Linx вторую (или сколько там их у Вас?) корзину видит? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
off-65 Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 24 Июл, 2013 10:08:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| Нет Вы не поняли. Процессор один и в линксе он видится один. RIO к Channel Configuration не относится. Там только свои настройки (скорость сети и область данных слот-рек) которая выставляется джамперами. Почему сеть RIO моргает зелёным а связи нет. Если шнурочек выдергиваешь вобще перестаёт моргать, т.е. физическое соединение есть. Кто бы расшифровку состояния подсказал, ничего в тырнете немогу найти. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 24 Июл, 2013 10:53:26 Заголовок сообщения: |
|
|
| off-65 писал(а): | | Нет Вы не поняли. Процессор один и в линксе он видится один. RIO к Channel Configuration не относится. |
Видимо не понял.
Как Вы подключаете удалённую стойку к локальной? Через порт процессора? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
off-65 Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 24 Июл, 2013 11:06:57 Заголовок сообщения: |
|
|
| RIO сканер в локалке - RIO адаптер в удаленке |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 24 Июл, 2013 11:15:25 Заголовок сообщения: |
|
|
| off-65 писал(а): | | RIO сканер в локалке - RIO адаптер в удаленке |
При подключении к процессору Linx установленный RIO сканер в локалке видит?
А через него должна быть видна удалённая корзина. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
off-65 Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 24 Июл, 2013 11:32:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Опаньки, а вот туда то я в спешке и не заглянулjavascript:emoticon(' '), и сейчас уже возможности нет. Снял оба модуля у заказчика, сказал буду в спокойной обстановке в носу ковырять и размышлять. Хотя думаю что и в линксе удаленную корзину не увидел бы. Сеть как то не понятно себя ведёт: ни живая (это когда зеленым ровно горит) ни мертвая (когда не горит или красным). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 24 Июл, 2013 11:43:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| off-65 писал(а): | | Опаньки, а вот туда то я в спешке и не заглянул... | Когда увидите Linx-ом модуль сканера в локальной корзине, гляньте заодно его свойства и состояние тем же Линксом.
И, кстати, там провода на фишке RIO никто не перепутал, не оторвал? Бывает... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|