Dcorey
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2013
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 01 Авг, 2013 7:43:59    Заголовок сообщения: Панель оператора 2711PC - T6C20D8 Ответить с цитатой

Добрый день!

Имеется панель оператора 2711PC - T6C20D8 и ПО Factory Talk View Studio Machine Edition v.6.10, панель пингуется.

При попытке залить проект выбираю панель, нажимаю download, выдает сообщение "The destination selected is not a valid Factory Talk View ME Station destination. Please select a valid destination and try again."

В попытке залить новый upgrade, с помошью Firmware Upgrade Wizard тоже самое.

С официального сайта скачано
PVP6_400-600_7.00-20130606.exe
PVP400-600_51010.exe
PVPC400-600_51010.exe

Теперь при попытке залить upgrade, с помощью Firmware Upgrade Wizard,
панель определяется, начинается загрузка, доходит до 76% и зависает (проверенно несколько раз, спомощью ethernet и usb flash drive).
После этого помогает только сброс в заводские настройки и все по прежнему.

Как обновить HW?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 01 Авг, 2013 12:46:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Два пути.
Первый - понизить версию проекта, сохранив как версию 5.1 и использовать прошивку PVPC400-600_51010.exe

Второй - найти прошивку для версии 6.1. Это должен быть файл с именем типа PVPC400-600_61***.exe
Правда, есть одно НО...
ИМХО, такой прошивки нет вообще.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dcorey
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 01, 2013
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 06 Авг, 2013 7:58:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.138 секунды
/n