Добавлено: Пн 15 Июл, 2013 11:26:19 Заголовок сообщения: MVI-69MCM. Кто-нибудь настравил этот модуль как slave?
Доброго времени суток! Нужна помощь в настройке модуля МСМ69 как слейв. Такие вопросы.
1) В какие теги нужно писать значения для передачи их Мастеру? MCM.DATA.ReadData или MCM.DATA.WriteData?
2) Какие д\быть настройки порта в свойствах Bit Input Offset, Word Input Offset, Output Offset, Hold Offset в PSB.exe?
3)Нужно ли в этом случае заполнять Modbus Port Commands? Если да, то какие поля?
4)Как выявить соответствие регистров Модбас для опроса, например, утилитой ModbusPoll?
Добавлено: Пн 15 Июл, 2013 23:40:24 Заголовок сообщения: Re: MVI-69MCM. Кто-нибудь настравил этот модуль как slave?
1. для чтения мастером - в MCM.DATA.WriteData
2. в обычной ситуации (чтение данных функцией 3) - нолики должны стоять, если надо независимо обрабатывать все функции чтения - тогда расставлять сдвиги
3. не нужно
4. присвоить уникальные значения и считать, при этом можно будет увидеть, что нулевой регистр запроса соответствует нулевому элементу в WriteData + заданное смещение для функции (Bit Input Offset, Word Input Offset, Hold Offset)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах