ВикторПетрович Частый гость


Зарегистрирован: Jan 18, 2013 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 26 Окт, 2013 9:56:32 Заголовок сообщения: Powerflex40P |
|
|
| Здравствуйте. Прошу Вас подсказать где скачать PDF на русском для Powerflex40P. Спасибо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eugeny Частый гость


Зарегистрирован: Aug 17, 2006 Сообщения: 38 Рейтинг: +5/-0 Откуда: Тольятти
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ВикторПетрович Частый гость


Зарегистрирован: Jan 18, 2013 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 29 Окт, 2013 19:12:41 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо. 40P попал ко мне случайно, отремонтировал, пишет ошибку
F111, надо проверить, но не знаю как, поэтому ищу руководство на русском. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eugeny Частый гость


Зарегистрирован: Aug 17, 2006 Сообщения: 38 Рейтинг: +5/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Ср 30 Окт, 2013 13:30:33 Заголовок сообщения: |
|
|
| 111 ошибка, ругается на Guard Safe-Off Option, если такая платка с клемником установлена, выньте перемычку ENBL, если ее нет - перемкните эти два штырька (ENBL). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ВикторПетрович Частый гость


Зарегистрирован: Jan 18, 2013 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 31 Окт, 2013 5:20:19 Заголовок сообщения: |
|
|
| Платы нет, перемычка установлена. После включения преобразователя на дисплее появляется F111, после нажатия кнопки F111 пропадает, а появляется b001, при этом точка Fault на индикаторе мигает. Как пройтись по параметрам, кнопка всего одна. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eugeny Частый гость


Зарегистрирован: Aug 17, 2006 Сообщения: 38 Рейтинг: +5/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Вт 05 Ноя, 2013 12:12:32 Заголовок сообщения: |
|
|
| С помощью этой кнопки можно посмотреть только дисплейные параметры. Для полноценной связи нужен специальный USB преобразователь или внешняя панель. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ВикторПетрович Частый гость


Зарегистрирован: Jan 18, 2013 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eugeny Частый гость


Зарегистрирован: Aug 17, 2006 Сообщения: 38 Рейтинг: +5/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Вт 12 Ноя, 2013 14:01:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| Никакой не подойдет. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ВикторПетрович Частый гость


Зарегистрирован: Jan 18, 2013 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 12 Ноя, 2013 14:24:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Подскажите, пожалуйста, марку или модель которая подойдет. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ВикторПетрович Частый гость


Зарегистрирован: Jan 18, 2013 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 13 Ноя, 2013 13:06:23 Заголовок сообщения: |
|
|
| Где купить такой конвертер? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ВикторПетрович Частый гость


Зарегистрирован: Jan 18, 2013 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 11 Янв, 2014 19:16:57 Заголовок сообщения: |
|
|
| Приобрел пульт 22-HIM-A3. Параметры просматриваю, могу изменять и возвращаться к заводским установкам. Но всегда при включении появляется F111 и сбросить невозможно. Случайно оказалась у меня еще одна плата ввода/вывода. Она так- же выдает F111. Блок питания и плата с модулем исправны однозначно, проверил. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так с этой платой. Может появилось руководство на русском? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ВикторПетрович Частый гость


Зарегистрирован: Jan 18, 2013 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 11 Янв, 2014 19:21:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| Эта плата Guard Safe-Off Option подключается программно? Если да, то в каком параметре. Если платы нет, то джампер(перемычка) должна стоять? Если энкодер не подключен, может быть ошибка F111? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 11 Янв, 2014 21:01:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: |
47884 - PowerFlex 40P/70: Fault F111 Hardware Enable Jumper Fault
Access Level: Everyone
Date Created: 01/04/2008 08:41 AM
Last Updated: 12/16/2013 09:50 PM
Question
Why does my PowerFlex 70 Enhanced Drive fault with a F111?
Why does my PowerFlex 40P Drive fault with F111?
Environment
22D PowerFlex 40P
22A PowerFlex 70
Answer
On PowerFlex 70 Enhanced Drives with the Drive Safe Off option, and the PowerFlex 40P the hardware enable jumper must be removed.
If the Hardware Enable Jumper is not removed and the Drive is started, the Drive will fault with F111.
This fault description is not covered in the trouble shooting section of the current drive user manual. Removing the Enable jumper to the left of the Safe Off Option board and above the I.O. connection board will correct the fault
Note - when mentioning the hardware enable jumper, ensure the customer is not confusing the drives hardware enable jumper with any links on the safety modules. As the drives hardware enable jumper is quite small some customers do not see it.
On the PowerFlex 40P, if 24V DC is applied to terminals 3 and 4 of the Safe-Off, but 24V DC is not applied to terminal 1 on the drive and a start command is given the drive will issue a F111 fault. |
_________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|