Не могу настроить модбас в Floboss(RocLink800).С целыми числами все хорошо, и в режиме мастер и слейв, а вот с флоатом работать не хочет.Когда он в слейве ответ приходит правильный, только вот байты контрольной суммы отсутствуют.
Зарегистрирован: Dec 03, 2013 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 03 Dec, 2013 7:17:31 Заголовок сообщения: Не могу настроить модбас в Floboss(RocLink800)
Думаю, что уже не актуально, но отвечу, может быть кому-то поможет. Чтобы нормально передавать FLOAT переменные, нужно в карте регистров в поле Conversion выставить 71 (с 65-72, кому какой подходит). Не забудьте выделить два регистра под вещественную переменную.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.