| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
keeper321 Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2013 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 27 Янв, 2014 15:39:53 Заголовок сообщения: различие FactoryTalk View Site Edition и Machine Edition |
|
|
Добрый день....объясните пожалуйста кто может в чём разница между FactoryTalk View Site Edition и Machine Edition....
Когда я запускаю FactoryTalk View Studio там предлагается выбор в чём с приложением работать FactoryTalk View Site Edition(local) или Machine Edition...
хочу сделать такое приложение, чтобы можно было его и в панель загрузить (PV600) и на монитор компа онлайн вывести
....при необходимости в приложении, которое на компе что то изменять, и на панель с этого же компа удалённо загружать приложение в панель...
это вообще возможно?
и с каким обеспечением работать?
Спасибо... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Filippov Новичок


Зарегистрирован: Aug 11, 2006 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 27 Янв, 2014 16:59:29 Заголовок сообщения: Re: различие FactoryTalk View Site Edition и Machine Edition |
|
|
| Тогда тебе однозначно МЕ, она предназначена под панель и комп при наличии соответсвующей лицензии. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
keeper321 Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2013 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 27 Янв, 2014 20:48:39 Заголовок сообщения: Re: различие FactoryTalk View Site Edition и Machine Edition |
|
|
| Filippov писал(а): | | Тогда тебе однозначно МЕ, она предназначена под панель и комп при наличии соответсвующей лицензии. |
А почему не SE? для чего тогда SE предназначена? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 27 Янв, 2014 21:36:03 Заголовок сообщения: Re: различие FactoryTalk View Site Edition и Machine Edition |
|
|
| keeper321 писал(а): | | А почему не SE? | Приложение SE не будет работать на панели.
| keeper321 писал(а): | | для чего тогда SE предназначена? | Для серьезных задач.
МЕ - оператору.
SE - диспетчеру, технологу. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
keeper321 Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2013 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 28 Янв, 2014 8:30:38 Заголовок сообщения: Re: различие FactoryTalk View Site Edition и Machine Edition |
|
|
Вы не могли бы дать совет по выбору программного обеспечения для конкретной задачи:
как уже говорил, необходимо иметь возможность отображать данные в приложении на экране монитора и на панели (в разных конфигурациях это панели разных типов)
т.е. разные станки не подключены в одну сеть т.к. находятся в разных местах
ControlLogix+PV600+комп(по ethernet)
ControlLogix+PV1000+комп(по ethernet)
ControlLogix+PV600 plus+комп(по ethernet) и т.д.
Также необходимо иметь возможно архивирования данных на комп с последующим просмотром архивов и созданием трендов их архива...
Что-то слышал про DataLogModels, может ли это приложение работать с несколькими OPC серверами(есть ещё второстепенные данные на ModBus OPC) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 28 Янв, 2014 17:31:48 Заголовок сообщения: Re: различие FactoryTalk View Site Edition и Machine Edition |
|
|
| keeper321 писал(а): | | Вы не могли бы дать совет по выбору программного обеспечения для конкретной задачи: | Стоит почитать документацию.
| keeper321 писал(а): | как уже говорил, необходимо иметь возможность отображать данные в приложении на экране монитора и на панели (в разных конфигурациях это панели разных типов)
т.е. разные станки не подключены в одну сеть т.к. находятся в разных местах
ControlLogix+PV600+комп(по ethernet)
ControlLogix+PV1000+комп(по ethernet)
ControlLogix+PV600 plus+комп(по ethernet) и т.д. | Каждому станку по терминалу оператора, т.е. PanelView+, среда ME.
PanelView и PanelView Plus - разные терминалы.
Компьютер один для всех станков, среда SE.
SE в свою очередь бывает двух типов: Station (неразделимые сервер и клиент) и Netwоrk (много серверов, много клиентов). См. здесь.
| keeper321 писал(а): | | Также необходимо иметь возможно архивирования данных на комп с последующим просмотром архивов и созданием трендов их архива... | Можно.
| keeper321 писал(а): | | Что-то слышал про DataLogModels, может ли это приложение работать с несколькими OPC серверами(есть ещё второстепенные данные на ModBus OPC) | Не стоит путать понятия откуда (OPC) и куда (DataLog).
DataLogModels - модели протоколирования, активных ME - 1 шт, SE - 20 шт. мах.
Для ControlLogix лучше RSLinx Enterprise. К другой технике OPC, мы использовали KepServer Enterprise (OPC сервер, но только для Factory Talk View, для ME ранее был в комплекте). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 03 Фев, 2014 12:52:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Если панель простая PV600, то приложения делаются не на FT ME, а на PanelBuilder 3.86. Если же панель PV600 Plus, то делать приложение нужно на FT ME (Machine Edition). FT SE (Station Edition) для полноценных станций операторов, грубо говоря ПК.
А вообще лучше Вам выбрать SE(локал), поставить станции на каждый станок "буровой", сетевую версию ставить не вижу смысла. Для сбора данных думаю 20-ти OPC будет достаточно! Можно отдельно поставить компьютер - сервер для хранения архивных перьев. Большой плюс SE - есть возможность выбора объема памяти, у панелей с этим сложновато да и с ОПС вы пролетите! По поводу записи данных и хранения поищите в мануалах FT, там про то как настроить сервера все четко написано и про аларм логи тоже, думаю они Вам пригодятся.[/url] |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 03 Фев, 2014 19:12:25 Заголовок сообщения: |
|
|
| anforcer писал(а): | | Если панель простая PV600, то приложения делаются не на FT ME, а на PanelBuilder 3.86. Если же панель PV600 Plus, то делать приложение нужно на FT ME (Machine Edition). FT SE (Station Edition) для полноценных станций операторов, грубо говоря ПК. | FT SE включает в себя FT ME (Machine Edition) и, кроме того, FT SE означает FactoryTalk View® Site Edition (SE)
Для разработки приложений требуется FactoryTalk View Studio SE или, если речь только о панелях оператора типа PV+, то ME. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 04 Фев, 2014 9:04:21 Заголовок сообщения: |
|
|
| Прошу прощение, что ввел в заблуждение и ошибся в расшифровке - именно чередование среды разработки FactoryTalk View® Site Edition SE / ME - я имел ввиду. Хотел бы кстати еще отметить для keeper321, что при разработке приложений в FactoryTalk View® Site Edition SE и дальнейшей ее работе нужно будет докупать отдельно лицензию в зависимости от типа разработанного проекта, в случае ME этого делать не нужно так как среда идет в составе панели + . |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
keeper321 Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2013 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 04 Июн, 2014 4:52:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо БОЛЬШОЕ всем! Всё понял. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|