Доброго времени суток. Помогите решить проблему с установкой EDS-файлов.
Установлен RSLogix 5000 V17.01.00(CPR 9 SR 1) и RSLinx Classic 2.50.00.20 (CPR 7).
В проекте имется контроллер 1769-L36ERM и модуль 1769-IF16C, но их нет в I/O Configuration. Скачал EDS-файлы и с помощью EDS Hardware Installation Tool попытался их установить. Установка 1769-IF16C прошла, но он не появился в окне Select Module, а при установке 1769-L36ERM EDS Hardware Installation Tool выдал ошибки:
1. The following error occurred in the [Params] section of the EDS file: In the 'Param7' entry, the 'Default' field value is out range.
2. The following error occurred in the [Params] section of the EDS file: In the 'Param8' entry, the 'Default' field value is out range.
Хотел попробовать установить с помощью RSLogix 5000 module profiles setup, но не смог найти эту утилиту.
Вы используете устаревшую версию RSLogix, в которой 1769-L36ERM ещё не поддерживался. Сделайте update до самой свежей v21. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.