Здравствуйте.
Два вопроса.
1. Возможна ли такая конфигурация сети? Меньше 10 стоек ввода-вывода с головой 1734-AENTR. Они собираются в две звезды на два не связанных хаба. Хабы подключаются к разъемам 1756-EN2T. Можно ли назвать такую конфигурацию дублированной?
2. В аналогичную сеть вводятся частотники, плавные пуски и электроанализаторы сети. Все от Алены Бредли. Платы для ПЧ и УПП есть, а вот найти анализатор сети PowerMonitor с двумя раъемами под Ethernet не получилось... Может не туда смотрел... Есть ли такие приборы в линейке Бредли. Если нет, то как ввести одноразъемный прибор в дублированную сеть?
Заранее спасибо за все ответы. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mcship Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 08 Фев, 2014 15:38:10 Заголовок сообщения: |
|
|
На сколько я понял из описания для кольца на контроллере должен стоять 1756-EN2TR, а 1756-EN2T для кольца не подойдет.
Ситуация такова, что в мою поставку входят только стойки с 1734-AENTR. Мастер-контроллер уже закуплен и поменять коммуникационный модуль не получиться. Будет ли работоспособна схема, описанная в первом сообщении?
Спасибо за 1783-ETAP, его и применю РМ500. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 08 Фев, 2014 18:17:30 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Будет ли работоспособна схема, описанная в первом сообщении? |
А не сложно ли Вам было бы нарисовать эскиз структуры? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mcship Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 08 Фев, 2014 19:08:45 Заголовок сообщения: |
|
|
как то так  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 08 Фев, 2014 23:44:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Модуль 1756-EN2T, в отличие от 1756-EN2TR, имеет только 1 порт Ethernet.
Если хотите добиться повышенной живучести сетевых коммуникаций, то не надо изобретать велосипед. Сделайте так, как рекомендует производитель - примените Device Level Ring.
Соедините все устройства в кольцо, 1756-EN2T и PM-500 повесьте через 1783-ETAP. В кольцо включите свич, с него уйдете вверх.
Кроме того, свичи MOXA EDS-208 - это unmanaged свичи, а Вам для достижения необходимой функциональности нужен managed, т.е., хотя бы если уж MOXA, то EDS-405A/408A-EIP, а лучше рекомендуемый производителем свич level 3 Stratix 8300 c Cisco Catalyst switch architecture.
Обратите внимание также на то, что DLR предполагает наличия хотя бы одного супервизора сети, которым может быть либо 1756-EN2TR, либо 1783-ETAP. В Вашем случае, супервизором сети мог бы быть любой из 1783-ETAP, причём для этого понадобится загрузить соответствующий Add-on Profile (AOP). _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mcship Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 09 Фев, 2014 12:11:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| Огромное спасибо за помощь. Как мне вас отблагодарить? Может вам пиццу в офис заказать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 09 Фев, 2014 12:13:12 Заголовок сообщения: |
|
|
| mcship писал(а): | | Огромное спасибо за помощь. Как мне вас отблагодарить? Может вам пиццу в офис заказать? |
Спасибо, просто напишите благодарственное письмо моему руководству  _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mcship Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 09 Фев, 2014 13:01:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| Кому и на чье имя писать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Srg Новичок


Зарегистрирован: Feb 03, 2011 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 15 Июн, 2014 17:47:20 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): |
Соедините все устройства в кольцо, 1756-EN2T и PM-500 повесьте через 1783-ETAP. В кольцо включите свич, с него уйдете вверх. |
Вы предлагаете свич прямо в DLR или через ETAP? Тот ring, который работает на свичах ведь не тот, что DLR. |
|