миграция проекта Factory Talk View SE из WinXP в Win7

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
AUT_ROCKW
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2011
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 10 Фев, 2014 17:15:03    Заголовок сообщения: миграция проекта Factory Talk View SE из WinXP в Win7 Ответить с цитатой

Проект изначально написан в FactoryTalkViewSE (v6) под WinXP.
При открытии проекта в FactoryTalkViewSE (v6) под Win7 не открываются дисплеи и макросы. Также они не добавляются как новые компоненты.
В чём загвоздка? Ответьте, пожалуйста.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AUT_ROCKW
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2011
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 11 Фев, 2014 18:19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Выяснил, что существующий проект ни при чём.
На самом деле: при установке FactoryTalkViewSE (v6) на Win7_Pro_SP1_RU не открываются дисплеи даже из встроенного в FactoryTalk примера (проект WATER).
Проблема в Win7 или FactoryTalk_v6 криво становится?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 11 Фев, 2014 18:28:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что-то не припомню, чтобы кто-то обещал совместимость FactoryTalkViewSE (v6) с Win7
Обычно говорят о сертификации этого продукта для работы под VMWare, WinXP, Win2003Server
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 12 Фев, 2014 8:53:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По поводу совместимости продуктов Rockwell Software и Microsoft Windows смотрите таблицу совместимости на этом сайте:





Актуальная таблица совместимости имеется в KB 42682.



В частности, по поводу совместимости FTView SE v6 в таблице совместимости имеется следующая информация:



Вообще, совместимость всех продуктов Rockwell Software можно посмотреть по данной ссылке:
http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/ProductFeatureLookup.aspx?crumb=106

1. В поле "Select a Feature Type" выбираете "Operating Systems"
2. В поле "Select a Feature" выбираете Вашу операционную систему
3. Ниже появится список совместимых продуктов.
4. Щёлкните мышью по интересующему Вас продукту.
5. В открывшейся таблице содержится информация о совместимости. Совместимые продукты отмечены значком


Пример:







В случае, если рассматриваемая комбинация версий совместима, причина имеет место быть не в совместимости версий, а в пользовательском ПО.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AUT_ROCKW
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2011
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 12 Фев, 2014 12:58:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Совместимость FactoryTalkView SE v6.10 c Win7_Pro_SP1 по таблице есть.
Создаю новый проект и в нём новый HMI-сервер. В Display создаю дисплей(кадр), ничего в нём не рисую, сохраняю, закрываю. И при открытии созданного дисплея на экране появляется сообщение "Component does not exist"и дисплей не открывается.
При этом компонеты из Libraries открываются.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 12 Фев, 2014 14:10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Совместимость FactoryTalkView SE v6.10 c Win7_Pro_SP1 по таблице есть.

Значит, проблема не в совместимости Windows и FTView.

Цитата:
на экране появляется сообщение "Component does not exist"и дисплей не открывается.

В логах Windows смотрели, предупреждения или ошибки есть?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Чт 13 Фев, 2014 8:27:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если мне память не изменяет.. С похожей ситуацией сталкивался, когда пытался ограничивать кэш интернет-эксплорера. Приводило к невозможности открыть экран. Рекомендую проверить что с кэшем. Без него не работает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Вт 18 Фев, 2014 10:16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

мои 3 коп по поводу совместимости ....
таблица "гарантирует совместимость" но не говорит что вот это с этим не будет работать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexGr
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 09, 2014
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 09 Июн, 2014 11:49:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

AUT_ROCKW писал(а):
Совместимость FactoryTalkView SE v6.10 c Win7_Pro_SP1 по таблице есть.
Создаю новый проект и в нём новый HMI-сервер. В Display создаю дисплей(кадр), ничего в нём не рисую, сохраняю, закрываю. И при открытии созданного дисплея на экране появляется сообщение "Component does not exist"и дисплей не открывается.
При этом компонеты из Libraries открываются.


IIS service installation problem. Try unistall/install IIS
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n