Горячий резерв без RM2 (SRM)

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Junior
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 13, 2014
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 13 Фев, 2014 10:38:21    Заголовок сообщения: Горячий резерв без RM2 (SRM) Ответить с цитатой

Всем привет. Подскажите по резервированию контроллера 1756-L61. Из документации следует что резервирование возможно лишь с помощью модулей RM2 (SRM). Это единственный способ??? Скажем в siemens есть такая вещь как "Програмное резервирование", когда с помощью опционального пакета настраивается определенный объем резервируемой информации... Есть что-то аналогичное для rockwell? Возможно ли устанновить 2 контроллера в разные шасси (задав разные IP и адреса controlnet) и подключить их в одну систему?? т.е. обрабатывать одни вх/выходы параллельно??7
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 13 Фев, 2014 17:33:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет, не единственный. Но лучший.
Метод же программного бэкапа давно и широко известен в узких кругах специалистов, работающих с CLx
В основе метода анализ системной информации и передача владения модулями.
Впрочем, читайте сами.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 13 Фев, 2014 20:51:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Software Output Switching...
December 1999...
Седая древность.

Десять фактов, или почему не нужно применять Software Output Switching:

1. Время переключения - не менее 250 миллисекунд (реально до полусекунды или даже более, в зависимости от конфигурации) против 20-40 мс с 1756-RM2, т.е. отличается в 10 раз.

2. Автоматическая синхронизация данных обеих подсистем невозможна. Необходимо выполнять синхронизацию данных подсистем программно, для чего создавать специальный программный код (с 1756-RM2 поддерживается автоматическая синхронизация данных).

3. Необходимо много программировать. Должен быть написан специальный пользовательский код поддержки переключения. Это означает повышенную трудоёмкость = повышенный риск содержания багов при увеличении времени создания системы и ввода её в действие. Достаточно высокий риск применения недоотлаженного кода = повышенный риск возникновения аварийных ситуаций на управляемом системой технологическом оборудовании (а раз требуется резервированная система, то должно быть с точностью до наоборот - при резервированной системе такие риски должны быть на порядок ниже!). С 1756-RM2 вообще никакого специального кода для поддержки резервирования программировать не нужно.

4. Внешние системы должны быть перепрограммированы таким образом, чтобы производить параллельную запись данных в каждую из подсистем. (с 1756-RM2 этого не нужно. Достаточно записывать данные только в одну из подсистем).

5. Пользовательский код должен обеспечивать гладкий безударный переход с первичной системы на вторичную в случае отказа первичной, а также гладкий обратный переход обратно в случае, если вторичная система в отказе, а первичная уже исправна (с 1756-RM2 вообще ничего программировать не нужно).

6. Время распознавания ошибки / аварии в среднем на порядок больше, чем в варианте с 1756-RM2. Поскольку на время переключения с одной подсистемы на другую технологическое оборудование, управляемое системой, не управляется. Это означает повышенный риск возникновения аварий или необратимых изменений в технологическом оборудовании, т.е. именно то, чего стремятся избежать, создавая резервированные системы управления.

7. Безударное переключение выходов при переходе на резерв и обратно невозможно (с 1756-RM2 обеспечивается безударный переход).

8. Ввод-вывод на ControlNet не поддерживается (с 1756-RM2 поддерживается)

9. Автоматическое переключение коммуникации с HMI не подерживается (с 1756-RM2 поддерживается)

10. Ограничения по конфигурации системы: для того, чтобы хоть немного сократить время переключения и количество необходимого пользовательского кода, модули ввода должны находиться в отдельном от модулей вывода шасси. (с 1756-RM2 любые модули ввода-вывода могут находиться в любом шасси ввода-вывода).
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 14 Фев, 2014 12:55:42), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Junior
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 13, 2014
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 14 Фев, 2014 8:18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ссылки и подсказки. Если я правильно понял, то покупать дополнительное ПО не нужно. Software Output Switching - это лишьнастройка проекта в RSLogix?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 14 Фев, 2014 8:29:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Software Output Switching - это лишьнастройка проекта в RSLogix?

Нет, не только настройка. Читайте выше.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Вт 18 Фев, 2014 10:10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Smile Smile Smile ... вот только одного человека знаю, который дошел до тестирования ее в деле и ... там в лаборатории она и осталась. Хотя почему бы и нет ....
главный вопрос к желающим - а где Вы ее возьмете .... сию утилиту ??? Cool :о)))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 19 Фев, 2014 2:21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какую ещё утилиту?!
Software Output Switching - это программно реализуемый метод передачи владения модулями.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsv1953
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 21, 2009
Сообщения: 39
Рейтинг: +3/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Фев, 2014 9:06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Делал лет 10 назад. Все работает как надо. Но требуется тщательность в написании программы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.130 секунды
/n