| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Walker Новичок


Зарегистрирован: Jun 08, 2006 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Ufa
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 6:44:08 Заголовок сообщения: RSView ME под руские Windows |
|
|
Здравствуйте.
Вопрос прямо по теме - как запустить RSView ME под руские Windows 2000 pro. Сам RSView запускается, но не создается HMI server, а в демках не открываеются теги. Под английские XP естесственно все нормально. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 7:16:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Загляните в папку C:\Documents and Settings.
А не называется ли папка "Администратор" русскими буквами?
Если да, измените в переменных среды пути к TEMP и TMP так, чтобы в них не было русских букв, т.е. на другую папку. Создайте папки TEMP и TMP где-нибудь в таком месте, куда не ведёт путь с русскими буквами, - например, в C:\:
C:\TEMP
C:\TMP. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Walker Новичок


Зарегистрирован: Jun 08, 2006 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Ufa
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 7:27:15 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за быстрый ответ!
Тогда еще вопрос: в системе есть и Администратор и Administrator
это чем-нибудь критично?
а не мешает ли вхождение на комп под доменовским юзером (права админовские на этот комп)?
C:\temp надо выставлять до установки? У меня было %SystemRoot%\temp в обоих случаях (C:\winnt\temp)
надеюсь на помощь в познании своих заблуждений....  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 7:34:17 Заголовок сообщения: |
|
|
Проследите. чтобы ни один путь не показывал на русского Администратора. и будет Вам счастье  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eraser Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005 Сообщения: 106 Рейтинг: +8/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 13:44:34 Заголовок сообщения: |
|
|
| imho лучше с русскими операционками не связываться, ставьте англ. версии |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Walker Новичок


Зарегистрирован: Jun 08, 2006 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Ufa
|
Добавлено: Пт 23 Июн, 2006 11:43:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Здрасте!
Можно спросить вдогонку?
Вопрос: как сильно RSView засоряет реестр и саму систему?
можно ли удачно поставить RSView после неудачной установки и деинсталляции? или обязательно необходимо "стерилизовать" систему перед новой попыткой? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Ср 27 Dec, 2006 7:23:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Доброго всем дня!
Установил RSViev Studio ME на русскую винду и английскую.В обоих случаях имею проблему такого рода.При старте выдает вот такое окно
RSViev Studio is unable to show list of the application names.You do not have permission to read and list children for the Local directory as ANKOR-ELECTRO\ADMINISTRATOR.
If you logged in through single sign-on,please logout and try again with a different account or contact your system administrator.
Я на своём ноуте админ.Все операции с папками TEMP,TMP на русской винде делал.Может дело в Factory Talk.С остальным софтом роквела проблем не имею. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Krotyuk Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006 Сообщения: 59 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Мариуполь
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Ср 27 Dec, 2006 13:34:49 Заголовок сообщения: |
|
|
На английской винде такая же проблема.Там точно название папок без кирилици.И как это лечить я незнаю.А этот топ я читал и смотрел у себя в реестре,папка документы у меня латиницей!
Переустановил FactoryTalk Automation Platform и RSView Studio на обоих виндах.Результат тот же.Неможет отобразить чё то ругается на локальную директорию.Вот так купил продукт и не можеш его использовать! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пт 12 Янв, 2007 6:02:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Установил на 2000 винду фсё отлично работает.Вчём причина с ХР?
Очень не хочится винду перестовлять на своём ноуте. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 12 Янв, 2007 12:28:55 Заголовок сообщения: |
|
|
К сожалению, нам неизвестны ни версии продуктов Rockwell Software, ни настройки Вашего Windows, поэтому дать какую-то совершенно конкретную рекомендацию мы, к сожалению, не можем.
Причина, безусловно, не в продукте Rockwell Software, а в Вашей инсталляции Windows. Все наши офисы и очень многие клиенты уже несколько лет работают в XP без проблем. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sergyk Частый гость


Зарегистрирован: Oct 06, 2006 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: СПБ
|
Добавлено: Пт 19 Янв, 2007 9:46:56 Заголовок сообщения: |
|
|
В какой то из здешних веток пролетало:
- в каталоге "Documents and Settings\All Users" создать папку "Documents"
- запустить редактор реестра - ПУСК -> СТАРТ -> regedit
- открыть HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
- изменить значение ключа "Common Documents"
%ALLUSERSPROFILE%\Документы -> %ALLUSERSPROFILE%\Documents
- закрыть редактор регистра
- перезагрузить компьютер=
Уже на который компьютер ставлю никаких проблем |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 01 Фев, 2007 10:59:45 Заголовок сообщения: |
|
|
В registry у меня то же самое (только по-немецки ).
FactoryTalk влиять может.
Возможно, что-то у Вас с механизмами доступа или политиками прав пользователей в Windows.
Что у Вас с Windows Firewall?
Вы ставили софт точно по руководству по инсталляции RSViewSE? В той же последовательности? Выполнили всё, что написано?
Я бы посоветовал сделать "чистую" инсталляцию на "чистый" Windows. Думаю, что при тщательном соблюдении порядка установки всё получится. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|