Просто возмущаюсь на разные контроллеры разные программы и еще не один а куча и каждый по отдельности по 1500 евро.
Это не так. Для всех без исключения контроллеров серии Logix необходим один единственный пакет программного обеспечения RSLogix5000.
Цитата:
И еще хотел спросит эксплуатонщики нам дают программу написанную на L35E модель и версия программ у них 17. Можно ли его установить на L33er ну как бы изменяя уж. Поддерживает модулей. Спасибо!
L33ER - это самая новая серия контроллеров, для них нужна версия v20 или v21.
L35E - это относительно старые контроллеры. Версия 17 - тоже старая версия, она их поддерживает. Несколько лет назад, когда появилась версия 17, новейших моделей L33ER ещё не существовало, поэтому версия v17 о них просто ничего не знает.
smnservis писал(а):
Да мы установили оборудование. Программа уже написано, нам эксплуатончики дают и у них RSLogix5000 в одном компе и они не могут времени нет туда сюда.
Всё равно не очень понятно. Я правильно понимаю, что Вы не заключили с разработчиком или поставщиком данной системы автоматизации договор на услуги по вводу оборудования в действие и хотите ввести оборудование в действие сами, не имея ни необходимого для этого программного обеспечения, ни бюджета на его приобретение? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
L33ER - это самая новая серия контроллеров, для них нужна версия v20 или v21.
L35E - это относительно старые контроллеры. Версия 17 - тоже старая версия, она их поддерживает. Несколько лет назад, когда появилась версия 17, новейших моделей L33ER ещё не существовало, поэтому версия v17 о них просто ничего не знает.
Программа написано на RSLogix5000 версия 17 для контроллера L35E. Вопрос могу ли я эту программу установить на L33ER изменяя его в RSLogix5000 Lite 9324-RLD250ENE. И нужна ли мне программа RSNetWorx for EtherNet/IP для соединения сенсорного панеля по протоколу ModbusTCP. Спасибо Вам за помощь. Может с Вами как то можно сотрудничать. Правда мы далеко в Татарии.
Цитата:
Всё равно не очень понятно. Я правильно понимаю, что Вы не заключили с разработчиком или поставщиком данной системы автоматизации договор на услуги по вводу оборудования в действие и хотите ввести оборудование в действие сами, не имея ни необходимого для этого программного обеспечения, ни бюджета на его приобретение?
Да дали проект, собрали шкаф, сказали вот есть прог, внедрите или разрабатывайте. Спасибо!
Вопрос могу ли я эту программу установить на L33ER изменяя его в RSLogix5000 Lite 9324-RLD250ENE.
Я же написал Вам несколько раз: Для L33ER нужна версия 20 или 21.
Для того, чтобы ответить на вопрос, можно ли адаптировать имеюбщуюся у Вас программу от 1769-L35E для контроллера 1769-L33ER, нужно проанализировать конфигурацию одного контроллера, конфигурацию другого контроллера, и потом с помощью RSLogix5000 версии не ниже v20 изменить исходную программу и загрузить её в 1769-L33ER.
Это можно сделать самостоятельно, или же можно нанять подрядчика. В любом случае, нужно платить деньги - либо за обновление 9324-RLD250ENE до версии v21, либо за услуги подрядчику.
Цитата:
И нужна ли мне программа RSNetWorx for EtherNet/IP для соединения сенсорного панеля по протоколу ModbusTCP.
Нет.
Цитата:
Может с Вами как то можно сотрудничать. Правда мы далеко в Татарии.
Наши региональные представители находятся не так уж далеко от вас. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Добавлено: Пн 03 Мар, 2014 23:11:40 Заголовок сообщения:
DIMIOKS писал(а):
RSLinx Gateway + TeamViewer или hamachi.
Несколько странная связка...
Gateway-то чем может? Промышленные сети обычно никто в интернет не светит белым IP. А если вывести его в интернет, то его функциональности будет абсолютно достаточно для всего.
TeamViewer или hamachi работают через сервер-посредник, который соединяет между собой два клиента, при этом можно полноценно взаимодействовать с удаленным компьтером.
Поэтому хочу уточнить, не плюс, а ИЛИ
зы
Но если они стесняются обновить Лоджикс, то сильно сомнительно, что станут гейтвей линкса покупать (далеко не дешевая лицензия).
Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
Добавлено: Ср 05 Мар, 2014 9:38:09 Заголовок сообщения:
AlexV писал(а):
Gateway-то чем может? Промышленные сети обычно никто в интернет не светит белым IP. А если вывести его в интернет, то его функциональности будет абсолютно достаточно для всего.
Вместо белого IP я использую виртуальную сеть TeamViewer или hamachi.
AlexV писал(а):
TeamViewer или hamachi работают через сервер-посредник, который соединяет между собой два клиента, при этом можно полноценно взаимодействовать с удаленным компьтером.
Т.е. есть возможность залить прогу с моего компа на контроллер заказчика при отсутствии у него активации на Gateway?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.126 секунды