MODBUS модуль 1769-SM2

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
mxm
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 03, 2013
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 06 Май, 2014 17:42:22    Заголовок сообщения: MODBUS модуль 1769-SM2 Ответить с цитатой

Добрый день!

Использую контроллер 1768-L43 и modbus-модуль 1769-SM2. В модуль подключены 4 устройства по модбасу, при этом моргает красный диод "ошибка канала". Что делаю не так?

Каналы CH1 и CH2: в каждый подключены последовательно по два устройства (2-wire). Чтобы убедиться, что данные с устройств сыпятся, использовал модбас-симулятор, всё ок. Со всех 4-х устройств данные получаю.

Втыкаю в модуль - моргает красный диод. Конфигурацию забиваю согласно мануалу. Джампер SW2 перевожу в мультимодовый режим.

Пробовал и в одномодовом режиме (одно устройство на канал). Всё аналогично.

В мануале (на примере ПЧ PowerFlex) написано об использовании некого "своего" кабеля. Я использую обычную витую пару (D+, D-, GND). В мануале на этот кабель и ещё где-то видел в сети, что у витой пары надо использовать жилы 4 и 5.

Что неправильно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mxm
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 03, 2013
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 06 Май, 2014 17:46:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я полагаю, что если всё расключено верно, то должен моргать зелёный диод. Как написано в мануале:
"The channel is properly connected to the drive and is communicating, but is not sending I/O to the drive. The channel is set for Modbus RTU Master operation, and is transmitting."
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 08 Май, 2014 10:55:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mxm писал(а):
Я полагаю, что если всё расключено верно, то должен моргать зелёный диод. Как написано в мануале...
В моем случае: DSI к PowerFlex 400, single mode не прошел - видны два привода из трех (причем в разных комбинациях, подключаемый последним не виден), переделка для multi mode (только программы, кабель остался - один канал <-> один привод) - видны и управляются все три и при этом горит красный. Дальше не двигались - как платят, так и делаем.

SM2 имеет ограничение на количество регистров Modbus - может ты попал на это ограничение?

Для Modbus мне понравился 1769-ASCII (в той-же ценовой категории, что и SM2, но два порта), радуюсь что не применил SM2, как оказалось в тех устройствах от Modbus только название - нужно прочитать строгое количество байт, а потом раскладывать по полочкам...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Ср 21 Май, 2014 7:45:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На процессоре 1768-L43 есть порт RS232.
Я раньше делал проекты на 1769-L3x, где ModBus и др.протоколы реализовывал через этот порт, только нужно изолятор/преобразователь интерфейса ставить (например AIC). Конечно этот вариант сложнее в программировании и затратнее по ресурсам процессора.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
agennady
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 22 Май, 2014 10:08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1769-SM2 в качестве мастера по сети ModBus работает очень даже не плохо, при чем все очень просто настраивается.

использую SW1=controller, SW2=5x

остальное в мануале 1769-um013_-en-p.pdf раздел "Configuring the Modbus RTU Master Parameters"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n