Добавлено: Ср 14 Май, 2014 17:27:04 Заголовок сообщения: Очень долгое время выгрузки программы в контроллерах SLC500 |
|
|
| Добрый день. Помогите пожалуйста в решении моей проблемы. Имеется контроллер серии SLC500, тип процессора 1747-L553B/C 5/05 CPU. Контроллер работает уже около 6 лет и программа в нем с момента заливки практически не менялась, но время выгрузки программы из контроллера изменилось в разы. В данный момент программа выгружается из контроллера порядка 10 минут, в то время как раньше на это уходило около минуты-двух. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 15 Май, 2014 9:06:51 Заголовок сообщения: |
|
|
| Выгружали с одного и того же АРМа,попробуйте выгрузить с др. ПК. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 15 Май, 2014 18:13:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Выгружали по Ethernet или по RS-232? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vel80 Новичок


Зарегистрирован: Jan 10, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 15 Май, 2014 18:36:26 Заголовок сообщения: |
|
|
| Выгружал с разных рабочих станций по Ethernet. Контроллер общается с RS View и RS Logix только по Ethernet. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 15 Май, 2014 18:58:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Мало ли, что там с контроллером за 6 лет. Может с питанием что-то, а может контакт, а может пыли набилось проводящей, или агрессивная среда в воздухе. На расстоянии не видно.
Что показывает диагностика в RSLinx? Ошибок передачи пакетов нет?
Не пробовали сделать backup, вернуть контроллер в factory default, а потом снова залить программу? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vel80 Новичок


Зарегистрирован: Jan 10, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 15 Май, 2014 19:35:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| Пыль и среда однозначно нет, в машзале достаточно чисто. Завтра посмотрю статистику в RS Linx, а с перезаливкой придется ждать стоянки. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vel80 Новичок


Зарегистрирован: Jan 10, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 15 Май, 2014 19:36:14 Заголовок сообщения: |
|
|
| А какой сброс Вы имели ввиду, путем замыкания контактов на пате процессорного модуля? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 15 Май, 2014 19:45:39 Заголовок сообщения: |
|
|
| vel80 писал(а): | | А какой сброс Вы имели ввиду, путем замыкания контактов на пате процессорного модуля? | Только перед сбросом батарейку отключи  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 21 Май, 2014 7:02:02 Заголовок сообщения: |
|
|
vel80,
получилось? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Ср 21 Май, 2014 7:18:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Знакомая проблема. Особенно когда АРМ больше одного.
Проект/проекты RSView нужно остановить и RSLinx перезагрузить, что бы соединения точно закрыл. После этого скачивайте/грузите программу.
Проверьте процессор на наличие модуля энергонезависимой памяти, программу нужно будет сохранить и в него.
Проблема в малом количестве соединений (конекшенов) EtherNet\IP в контроллере SLC.
Думаю, что процессор мучать бесполезно, т.к. установка нормально функционирует с использованием этих же самых каналов связи. |
|