Добавлено: Ср 04 Июн, 2014 5:04:56 Заголовок сообщения: Связь 1756-L61 c 1747-L553 по Ethernet (Control Logix c SLC) |
|
|
Доброго всем дня!
Необходимо организовать обмен данными между ControlLogix и SLC500 по сети Ethernet.
В корзине ControlLogix установлен 1756 ENBT (ip 192.168.1.15)
В SLC500 у процессор 1747-L553 5\05 имеется порт Ethernet (ip 192.168.1.206)
Подскажите пож. как всё всё это сконфигурировать в ПО....возможно ли это в принципе и что почитать... (ссылкам на литературу буду оч рад )..
спасибо..
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Ср 04 Июн, 2014 8:58:25 Заголовок сообщения: |
|
|
можно начать с Publication 1756-RM003G-EN-P - June 2003 инструкция MSG . Документ здесь на сайте - Русская документация. Контроллеры. Logix. Общая информация.
Ну и дальше в тексте есть инфа по другим публикациям. На самом сайте RA в http://www.rockwellautomation.com/support/ ... там есть knowledgebase ... зарегистрировался ... задал вопрос - получил ответы ... даж примеры есть ))) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
keeper321 Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2013 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 04 Июн, 2014 11:21:13 Заголовок сообщения: |
|
|
я нашёл нужную документацию (ENET-UM001)
но есть 1 НО..
Когда в конфигурацию RS Logix5000
- I\O Configuration.....
добавляю устройство 1756 ENBT....
то уже в списке сетевых устройств 1756 ничего нет из серии 1747
т.е. я не могу указать 1756 ENBT, что у него в сети Ethernet будет контроллер SLC500 (1747-L553)
как указать на SLC500? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Чт 05 Июн, 2014 7:52:22 Заголовок сообщения: |
|
|
см пред-й пост.
...
В систему I/O серии 1756 нельзя вписать SLC ...
в помощь посмотри таблицу в документике (устарела немного но все же) - 1756-SG001J-RU-P -- Сентябрь 2007 (!!! именно с этой датой !!!) на стр 41 Совместимость распределенного I/O.
За сим делай вывод, что обмен только с инструкцией MSG (см пред пост ) |
|