Использую контроллер 1768-L43 и modbus-модуль 1769-SM2. В модуль подключены 4 устройства по модбасу, при этом моргает красный диод "ошибка канала". Что делаю не так?
Каналы CH1 и CH2: в каждый подключены последовательно по два устройства (2-wire). Чтобы убедиться, что данные с устройств сыпятся, использовал модбас-симулятор, всё ок. Со всех 4-х устройств данные получаю.
Втыкаю в модуль - моргает красный диод. Конфигурацию забиваю согласно мануалу. Джампер SW2 перевожу в мультимодовый режим.
Пробовал и в одномодовом режиме (одно устройство на канал). Всё аналогично.
В мануале (на примере ПЧ PowerFlex) написано об использовании некого "своего" кабеля. Я использую обычную витую пару (D+, D-, GND). В мануале на этот кабель и ещё где-то видел в сети, что у витой пары надо использовать жилы 4 и 5.
Добавлено: Вт 06 Май, 2014 17:46:16 Заголовок сообщения:
Я полагаю, что если всё расключено верно, то должен моргать зелёный диод. Как написано в мануале:
"The channel is properly connected to the drive and is communicating, but is not sending I/O to the drive. The channel is set for Modbus RTU Master operation, and is transmitting."
Добавлено: Чт 08 Май, 2014 10:55:32 Заголовок сообщения:
mxm писал(а):
Я полагаю, что если всё расключено верно, то должен моргать зелёный диод. Как написано в мануале...
В моем случае: DSI к PowerFlex 400, single mode не прошел - видны два привода из трех (причем в разных комбинациях, подключаемый последним не виден), переделка для multi mode (только программы, кабель остался - один канал <-> один привод) - видны и управляются все три и при этом горит красный. Дальше не двигались - как платят, так и делаем.
SM2 имеет ограничение на количество регистров Modbus - может ты попал на это ограничение?
Для Modbus мне понравился 1769-ASCII (в той-же ценовой категории, что и SM2, но два порта), радуюсь что не применил SM2, как оказалось в тех устройствах от Modbus только название - нужно прочитать строгое количество байт, а потом раскладывать по полочкам...
Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
Добавлено: Ср 21 Май, 2014 7:45:54 Заголовок сообщения:
На процессоре 1768-L43 есть порт RS232.
Я раньше делал проекты на 1769-L3x, где ModBus и др.протоколы реализовывал через этот порт, только нужно изолятор/преобразователь интерфейса ставить (например AIC). Конечно этот вариант сложнее в программировании и затратнее по ресурсам процессора.